Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.12.2011, 21:20 » |
|
Ak tam máte inštalované priebehové meranie, treba si vyžiadať záznamy výkonov a analyzovať, kedy a za za akých okolnosti dochádza k prekompenzovan iu.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.12.2011, 21:41 » |
|
Zářivková světla nové koncepce, s elektronickými předřadníky, mají tak trochu kapacitní charakter a navíc vnášejí do sítě vyšší harmonické. Motory jaké? Motory s frekvenčními měniči nejsou "indukčností" připojeny na rozvod sítě, ale na síť je připojen zdroj, který se může chovat tak trochu jako "kapacita"... Chtělo by to analyzátor sítě, zkoušet, hledat,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.12.2011, 23:41 » |
|
Ono taky je potřeba občas zkontrolovat kompenzaci - bývají spečené kontakty stykačů.... Pak je to překompenzovan é.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.12.2011, 08:19 » |
|
1000kVA -400A jištění ? To je pak moc velké trafo!Zbytečně !Platíte! to je za prvé... Na ten dieon 400A by stačilo poloviční ! Za druhé, udělat novou kompenzaci kde projektant navrhne jak kapacitu tak i indukci ..... řízeno počítačovým regulátorem... toť vše.. Celý rok to pak chce jen kontrolu a údržbu.. Mimo obor elektro to není, elektrikář by to měl umět řešit....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.12.2011, 08:25 » |
|
1000kVA -400A jištění ? To je pak moc velké trafo!Zbytečně !Platíte! to je za prvé... Na ten dieon 400A by stačilo poloviční ! Za druhé, udělat novou kompenzaci kde projektant navrhne jak kapacitu tak i indukci ..... řízeno počítačovým regulátorem... toť vše.. Celý rok to pak chce jen kontrolu a údržbu.. Mimo obor elektro to není, elektrikář by to měl umět řešit.... Z trafa je napajanych viac vyvodov.. nie len ten nas 400A Netvrdim, ze je to mimo elektro odboru, len som potreboval nejaky nastrel, kde hladat chyby Kazdopadne medzi sviatkami sa na to vrhnem a budem informovat
|
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.12.2011, 10:51 » |
|
Základ je uvést, co tam máte za kompenzační rozvaděč, stáří, druh regulátoru, počet stupňů a velikost stupňů (kVAr). U motorů máte místní kompenzaci. Pak je důležité, kde máte zapojen proudový transformátor pro řízení reulátoru. Zda před celým odběrem nebo jinde. Moderní regulátor vám na displeji přímo ukazuje okamžitý kosínus. Pokud tam máte něco starého, tak asi jediná rada je: vyhodit. Pozor na Delor.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.12.2011, 10:56 » |
|
Pozor na Delor. Alespoň už v ČR měl být dávno "zničen"...je to napsáno dokonce i v zákoně !Už jsem zjistil, že někde to vůbec neví-pozor na to! Na Slovensku nevím?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.12.2011, 14:17 » |
|
/boli pod trafom v drevenej prehnitej bedni Nebyli to kondenzátory na "stálou" kompenzaci trafa ?? (laicky řečeno) V ČR museli být "delorové" věci zničeny tuším do roku 2005 (přesně nevím) po tomto datu je za to velká sanakce!! A v dřevěné bedně ??To už bude asi historický kousek ... z toho nic slušného nevyrobíte ...rozhodně to chce novou kompenzaci řízenou "počítačem"...!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Jan Kelbich
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 02.01.2012, 23:35 » |
|
V podniku sa napajaju motory (povacsinou maju vlastnu kompenzaciu) a hlavne ziarivkove svietidla (tak 90% novych bez kompenzacie)
Nemáte tam nějakou výraznou nesymetrii ? A pokud ano, umí s ní váš centrální kompenzátor pracovat ? Napadá mě to jako jedno z možných vysvětlení překompenzován í. Ideální je, pokud se centrální kompenzace stará také o symetrizaci zátěže (nejen Q, ale i P).
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|