Karel Machacek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 21.12.2011, 12:28 » |
|
V ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.6.17 se píše , jeli konstrukce rodinného domu zcela či částečně z hořlavého materiálu musí mít přívod doplňkovou ochranu proud. chráničem do 300 mA. Týká se to i zděných RD s dřevěnou střešní vazbou? Na půdě se také provádí elektroinstala ce.
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #2 kdy: 21.12.2011, 16:05 » |
|
Ve zděné části ho nepotřebujete a na půdě si to zapojíte do obvodu za 30 mA chránič, který stejně mít musíte. Tím se vyhnete i řešení problému v otázce.
|
|
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.12.2011, 16:47 » |
|
V ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.6.17 se píše , jeli konstrukce rodinného domu zcela či částečně z hořlavého materiálu musí mít přívod doplňkovou ochranu proud. chráničem do 300 mA. Rozvodné závody povolují v elektroměrovém rozvaděči proudový chránič? (mám na mysly je-li přívod TN-C)
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #5 kdy: 21.12.2011, 19:19 » |
|
Ve zděné části ho nepotřebujete a na půdě si to zapojíte do obvodu za 30 mA chránič, který stejně mít musíte. Tím se vyhnete i řešení problému v otázce. Pane kolego, jste si jist? Právě kabel vedený ve zděné části, kam se občas zatluče hřebík a pod. by chráničem snad chráněn měl být. Osobně jsem zažil kovovou hrazdu s dotykem/nedotykem na fázi přes vrut v hmoždince-salto na této pak prováděli i velmi obézní jedinci
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 21.12.2011, 19:33 » |
|
Pane kolego, jste si jist? Právě kabel vedený ve zděné části, kam se občas zatluče hřebík a pod. by chráničem snad chráněn měl být. Osobně jsem zažil kovovou hrazdu s dotykem/nedotykem na fázi přes vrut v hmoždince-salto na této pak prováděli i velmi obézní jedinci Toto théma sleduje toliko risiko požární.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 21.12.2011, 19:53 » |
|
Norma hovoří něco jiného. Ale jestli chcete, dejte si chránič i na zvonek.
Souhlas. Odpověď na otázku zní - nemusíte. Pak je nasnadě ale další hledisko a tím je bezpečnost. Na tu se budou asi názory "trochu" lišit. Někdo bude "tvrdým" zastáncem chráničů a druhý v zájmu "spolehlivosti" bude prosazovat všechny možné vyjímky. Pravda je někde uprostřed. Vždy záleží na tom , jak jsou posouzena všechna rizika. I podle mne je správné docílit vyšší bezpečnosti. Ne však za každou cenu. Je potřeba nalézt správnou míru, což nemusí být vždy lehké. Nebavme se o zásuvkách, kdy v podstatě všechny musí být za chráničem, Spíš jde o světla. Pokud vedou kabely po trámech, nebo jiných hořlavých materiálech, je použití chrániče zcela na místě. Ale opět by měla být vypracována projektová dokumentace, kde je řešení navrhnuto a odpadají podobné dotazy. Teď ovšem nemluvím o každém kdo kreslí na PC, ale o opravdových projektantech elektro.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 21.12.2011, 20:09 » |
|
Kdo chce, hledá jak... Kdo nechce, hledá proč...
Když vypadne chránič, rozumného zodpovědného člověka to upozorní, že se asi něco děje, že by bylo třeba zjistit jestli se něco nezhoršuje... Jsou jedinci, kteří nad vypadlým chráničem okamžitě začnou vymýšlet důvody jak o proč se ho zbavit...
Neříkám, že se musí, ale doporučuji použít
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #10 kdy: 21.12.2011, 20:17 » |
|
Osobně jsem zažil kovovou hrazdu s dotykem/nedotykem na fázi přes vrut v hmoždince-salto na této pak prováděli i velmi obézní jedinci
To si asi před tím ucvrnknuli strachem přes cvičky i do žíněnky.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 23.12.2011, 10:31 » |
|
Pokud po dřevě budete tahat kabely tak muíte ho mít!! Pokud tam dáte 30mA budete lepší jak norma.... (stejně musí být na určité zásuvky a svítidla!) Bezpečnosti (ať už jakékoliv)není nikdy dost!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #16 kdy: 23.12.2011, 19:58 » |
|
Řeší nějak norma přívodní kabel od elektroměru do bytového rozvaděče v dřevodomcích z hlediska požární bezpečnosti?
TO: Táborský Ochranu z hlediska požáru řeší dvě normy, ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.6.17 a ČSN 33 2000-4-482. V čl. 7.6.17 (viz příloha) je uvedeno, že ze obvykle chránič umísťuje do bytové rozvodnice. Vždy je nutné používat selský rozum a zvažovat rizika v daném místě. V případech, kdy se jedná o dřevěnou stavbu a rozvaděč je umístěný uprostřed objektu, není logicky přívodní vedení chráněné, a proto je vhodné umístit proudový chránič 300mA do přívodu mimo objekt, tj. například hned do elektroměrovéh o rozvaděče do měřené části na výstup kabelu do objektu. Viz také diskuze zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21482.0.html
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Milan Benček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 25.12.2011, 11:19 » |
|
Nepovolují. Instaluje se jako hlavní vypínač v jističové skříni.
Neviem, či by som RCD použil ako hlavný vypínač. Nič tým v istých prípadoch nepokazíte, ale primárne je RCD určený na niečo iné ako na odpojenie celej inštalácie! Norma jasne hovorí, kedy sa odporúča chránič použiť a len málokedy je to na úplne všetky okruhy objektu (cladnička, mraznička, EZS.......). Takže RCD by som ako hlavný vypínač určite nepoužíval.
|
|
|
|