Martin Fišer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 11.12.2011, 16:05 » |
|
U nové el.instalace, při zapnutí vysavače tzn. přístroj třídy II :
do kterékoliv zásuvky (i nechráničové) vypadne chránič. Mikrovlnka vybavuje chránič jen v některých chráničových i nechráničových okruzích. TV, vrtačka, varná konvice vše OK. Je použit jeden 3f chránič. Samozřejmě zavolám revizáka, ale nejdřív by mě zajímalo, čím by to mohlo být.
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2011, 17:13 » |
|
Můžete mít tzv. kombi chránič s jističem (celek) a pak to vybaví proud záběru jak píše kolega Beláň.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Martin Fišer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.12.2011, 19:42 » |
|
ale proč vybavuje chránič,když zapnu vysavač do okruhu,který není chráněný chráničem?
|
|
|
|
moto
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.12.2011, 19:53 » |
|
Možná někdo spojil PE a N za chráničem. Nebo někdo spojil N vodiče dvou různých okruhů za chráničem.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 11.12.2011, 19:55 » |
|
Jak jednoduché milý Watsone: špatně zapojené. To je práce pro zhotovitele díla - reklamace.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 11.12.2011, 20:56 » |
|
Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič.
Když si výrobce v rozvodnici neoznačí N svorkovnice, pak je to hned. Jenomže pánovi to padá i na zásuvkách za chráničem. To vypadá opravdu na šlus PExN. Hledal bych někde v krabici nebo v rozvodnici.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #12 kdy: 11.12.2011, 22:40 » |
|
Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. To je typická úloha pro šroubovák. Zkrat mezi PE a N se dá změřit při odpojených N v rozvaděči (pozor, ne pod napětím!). Tím identifikujete vadný obvod. Pokud není problém přímo v rozvodnici, nejdřív lezu do zásuvek, pak do krabic.
Revizáka bych asi nevolal, na to stačí šikovný elektrikář.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 11.12.2011, 22:56 » |
|
Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. ...
Jak jsem napsal - pokud to provedení rozvodů umožní... EUROTEST má kleště, které měří již od 1mA, ale všude se "nevejdou"...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|