Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?  (Přečteno 7180 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« kdy: 03.12.2011, 21:52 »

Tak dnešní úlovek z revize odběrného místa. Osobně jsem toto provedení viděl poprvé, ale bylo to zřejmě tovární vyhotovení. Už se s tím někdo z vás ve své praxi setkal?
Žil jsem v domění, že se zde vždy vyžadovaly pojistky, a jističe bývaly až těsně před elektroměrem.

Jinak jističe mají hodnotu 25A, stejně jako hlavní jistič RD. Každý z nich je samostatný, proto vždy padá pouze jeden, stejně jako u pojistek (tedy pokud není zkrat mezi dvěma fázemi)


* JIstičová skříň.jpg (989.57 KB, 1552x2592 - prohlédnuto 515 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.12.2011, 23:08 »

Už se s tím někdo z vás ve své praxi setkal?

Setkal. Ve Vidnavě (okres Jeseník).
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.12.2011, 00:26 »

U starých instalací na jihu čech je to občas k vidění.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 04.12.2011, 06:55 »

Jističe v HDS se ve středočeském kraji včetně Prahy (tehdá jeden rozvodný závod - STE) používaly krátce v 70. létech. Setkal jsem se s tím asi třikrát za celá ta léta, pamatuji, že i v provedení, kde byl spřažený typ ITV, což bylo obvzláště nepříjemné pro obyvatele domu.

Vždy s tím byly nějaké potíže, hlavně díky špatné selektivitě, hlavní jistič u elektroměru byl tehdá obvykle 16 nebo 20A a předřazený 25A padal pokaždé společně.

Máte také pravdu, že to byl průmyslový výrobek, skřínka byla menší než klasická SILka s pojistkami, takže se to nedalo ani přestavět na pojistky a bylo to třeba vyměnit celé. Naštěstí se velmi brzy přišlo na to, že je to nesmysl a upustilo se od toho.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 04.12.2011, 07:26 »

Honzo, to je stará klasika, už jsem jich taky pár potkal. Úsměv


Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miloslav Zubal
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.12.2011, 07:45 »

Na Javornicku se také vyskytují.
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.12.2011, 07:47 »

Také jsem se s tím setkal. Sice jen jednou, ale čučel jsem na to jako čerstvě vyoraná myš. Lokace kousek od Chocně.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.12.2011, 09:15 »

Já to myslím taky potkal, v rajonu Eon (JME).
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 04.12.2011, 09:24 »

Já něco takového na rozhraní severočeského a západočeského kraje nikdy neviděl. A že už jsem toho viděl hodně  Mrknutí Úsměv
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
mirunak
« Odpověď #9 kdy: 04.12.2011, 10:21 »

Na jih od Českých Budějovic je to úplně normální stav i v této doběa nikdo se nad tím nepozastavuje. Pracoval sem jako elektromontér a takových skříněk s jističi jsem viděl stovky.
Zaznamenáno
Zdeněk Vaněk
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.12.2011, 13:31 »

V oblasti Uherského Hradiště se vyskytují vyskytují též.
Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 04.12.2011, 13:47 »

...Už se s tím někdo z vás ve své praxi setkal?
Jinak jističe mají hodnotu 25A, stejně jako hlavní jistič RD.


TO: Franěk

Dělám revize už nějaký ten pátek, ale s jističi v HDS, a navíc typ IJV,  které mají zkratovou odolnost pouze 1500A,  jsem se ve své praxi ještě nesetkal.  nenene ajooooŠok

PS: Pokud se v některých oblastech tyto případy vyskytují (jak zde někteří uvádějí),  je to určitě oblastní lidová tvořivost, protože neznám žádný předpis, s kterým by to bylo v souladu.
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.12.2011, 14:22 »

Tak HDSky si snad kutilové nepřekopávají, když je to trvale pod napětím.....  tam kdyby si škrtli, tak letí celá ves :-)
Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #13 kdy: 04.12.2011, 14:32 »

Tak HDSky si snad kutilové nepřekopávají,  když je to trvale pod napětím.....  tam kdyby si škrtli, tak letí celá ves :-)

TO: Pešek
A kdo říká že skříň uvedená na fotce je"HDS" skříň? Je to klasická skříň s jističi ve vyšším krytí,  která není určena pro ukončení přípojky. Jak a čím se ukončují přípojky je uvedeno v ČSN 33 3320 a 33 2000-4-43 ed. 2. podivej

PS: Bylo by dobré,  kdyby kolega Franěk (nebo kolega Doležal  Úsměv ) uvedl typ skříně,  který je určitě vylisovaný na přením krytu.
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.12.2011, 15:05 »

každopádně podle zde sděleného je ale k těmto účelům využitá...
Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 04.12.2011, 16:36 »

Zde je další fotka. Víc o tomto provedení nevím. Jen to co jsem nafotil. Jak jsem psal. Viděl jsem to poprvé a nevěřil vlastním očím.

Jinak je pravdou, že by se to ani nedalo předělat na pojistky, právě kvůli velikosti skříně. (myšleno běžné pojistkové spodky, ne nové na din lišty). Zřejmě to opravdu bylo provedení skříně přímo na míru pro jističe ITV.



další foto:


* IMAG2141.jpg (684.82 KB, 1529x2554 - prohlédnuto 353 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Antonín Nosek
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 04.12.2011, 17:31 »

Když jsme předělávali v Jičíně venkovní vedení na kabelové tak tyto jističe byly zhruba na 80% domů.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.12.2011, 19:29 »

TO: Franěk

Dělám revize už nějaký ten pátek, ale s jističi v HDS, a navíc typ IJV,  které mají zkratovou odolnost pouze 1500A,  jsem se ve své praxi ještě nesetkal.  nenene ajooooŠok

PS: Pokud se v některých oblastech tyto případy vyskytují (jak zde někteří uvádějí),  je to určitě oblastní lidová tvořivost, protože neznám žádný předpis, s kterým by to bylo v souladu.
Kolem Brna (zejména severovýchod) obvyklé, 1500A nijaký problém (používáno zejména na vsích, na vstupu jističů kolem 0,4 - 0,8  Ohmu)
Rozhodně se nejedná o lid. tvoř. ale tvořivost tehdejších elrozv závodů jako odezva na výměnu pojistek laiky za "hřebíky".
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 21 dotazů.