Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?

<< < (2/5) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Tester je laikovy na dvě věci. Revizák chránič posoudí celkem spolehlivě. A nezapomeňte ho občas rozhýbat tlačítkem. Jednou za půl roku, rok stačí.

tessicz:
Nevím čeho sem se dotkl. Nedotýkal jsme se úmyslně :)

myslíte něco takového?  http://www.gme.cz/zkousecky-a-testery/tester-zasuvek-el-eurotester-p729-082/

Stanis:
Pokud váš kamarád elektrikář neví kam připojit PE vodič  a neřekl vám, že před sundáním víček zásuvek je nutné pro zachování života elektroinstala ci vypnout, tak není to kamarád.
Asi něco jako automechanik, který neví proč je v autě pedál brzdy.
Doporučuji svěřit se rukou odborníka nejlépe revizního techka a  provést řádnou revizi.

Milan Hudec:
Zpět k otázce, chránič nevybaví ze dvou možných důvodů:
Rána, kterou jste dostal byla malá (tj. protekl malý proud)
Rána, kterou jste dostal, byla krátká (tj. protekl dostatečný proud, ale po moc krátkou dobu)

Neuvažuji možnost poruchy samotného proudového chrániče.

Bod rozdělení v bytové rozvodnici je možno přizemnit k bodu PEN ve stupačkách.
V podstatě se natáhne další paralelní PEN.
"Nic" to nestojí a zvýšíte bezpečnost.

tessicz:
Rána to byla po krátkou dobu prostě jsem si s válečkem v ruce štrejchl o zásuvku. Natažení dalšího PEN by bylo komplikovanějš í, protže to nejde táhnout podél stávájících vedou někde v panelech. Ale na jaře nám budou měnit 1f za 3f a tím pádem tahat nové kabely tak to pak už bude jiné...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana