Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?

(1/5) > >>

tessicz:
V bytě mám udělány nové el. rozvody.
Každý okruh má svůj jistič a proudový chránič, při stisku tlačítka test normálně všechny vybaví, ale nyní při malování kdy byli sundány kryty zásuvek jsem dostal 2x ránu a ani jednou chránič nevybavil.

Zajímalo by mne proč?
Jedná se o byt v panelovém domě kde do bytu vede 1xF a PEN. PEN je v bytové rozvodnici rozděleno na N a PE.
F vede do jističů a z nich potom do chráničů následně dále do okruhu.
Z N svorkovnice vedou vodiče do chráničů a pak dále do okruhu.
Bod rozdělení PEN není přizeměn.
Kamarád elektrikář, který mi instalaci dělal říkal, že není kam ho v bytě přizemnit.
Tak nevím jestli to může být tím?

Jirka Š. Svejkovský:
Chránič musí vybavit mezi 15 a 30mA. Obvykle naměřím tak 20-25mA. A to už je taková šupa, že si jí budete dlouho pamatovat.

Příště si to vypněte, i úlek dokáže nadělat škodu.

Jak dlouho máte po revizi?

tessicz:
Aha, tak  (poklona)  za vysvětlení. Už sem se bál že je někde problém.
Po revizi ještě nemám rekonstrukce bytu ještě není dokončena teď se dodělávají malby...,  pak přijdou na řadu podlahy a poté revize.

Lojzaaa:
pokud jste se dotkl současně fáze i nuly, tak chránič nevypne.

Martin H.:
Prípadne pouvažujte nad testerom zásuviek za 11 €,  dokáže skontrolovať aj chránič.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana