Ta centrála má zpětnou vazbu, která zajišťuje vyrovnávání frekvence a napětí na výstupu. 5kW centrála má poměrně malou (mechanickou) setrvačnost a tedy dochází k rychlejším změnám U a f, což se zde (byť tlumeno zpětnou vazbou) přenáší na výstup. A ta UPS ve snaze reagovat na měnící se podmínky na vstupu mění vstupní impedanci a tím nutí centrálu k dalším reakcím díky výše uvedené zpětné vazbě. Tím obvykle dochází k takovým změnám napětí, že se UPS odpojuje. Někdy může pomoci zvýšení vstupní tolerance napětí UPS (bývá to volitelné), někdy jiná kombinace Centrála-UPS. Ale obecně pomůže (jak již uvedl p.Hudec) zvýšit výkon centrály
![Mrknutí](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/wink.gif)
.
PS: Odměřit napětí a frekvenci měřákem není totéž jako změřit tytéž průběhy rychlým analyzátorem
![Úsměv](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/smiley.gif)
. To zde může také hrát svou roli. A s ohledem na to, jak většinou probíhá regulace u malých centrál, je ten 1,5 násobek také spíše zbožné přání.