I když to tak úplně nesouvisí s položenou otázkou, připojím jednu mojí zkušenost z praxe, jak a čím měřit hodnoty impedance
pod hodnoty 0,2 ohm.Tyto hodnoty se již nadají objektivně měřit žádným sériově vyráběným přístrojem.
Kdysi mne tato otázka velice zajímala a tak jsem použil
dvě doporučené metody měření a porovnával je s hodnotami uvedenými v projektové dokumentaci.
Jednalo se o prověření zkratových proudů od
2kA do 14kA, , tj. odpovídající impedance (odporu) smyčky
od 0,1 ohm do 0,01 ohmů.
Obě metody byly založeny na měření proudu a úbytku napětí.
A) Prvá metoda byla se zatěžovacím odporem 65 kW, který jsem si nechal pro toto speciální měření vyrobit od firmy zabývající se výrobou pecí.
B) Druhá metoda byla založena na přímém měření zkratových proudů při propojením dvou transformátoru (22/0,4kV - 400kVA) do série. Při této metodě byly prováděny tvrdé zkraty a měřen zkratový proud. Transformované fázovém napětí sítě bylo cca 5,5V a sdruženém cca 7,5V.
Naměřené hodnoty impedance a vypočtené hodnoty zkratových proudů metodou
A) byly cca o 30% nižší než bylo uvedeno v projektu.
Naměřené hodnoty impedance a vypočtené hodnoty zkratových proudů metodou
B) byly cca o 5% nižší než bylo uvedeno v projektu.
Byla to pro mne, jako mladého a zvídavého revizního technika, velice cenná praktická zkušenost. Dodnes mám tuto zprávu a veškeré materiály z měření uloženy ve svém archívu.