děkuji všem za odpovědi. Stávající vedení je kabelem CYKY 4x2,5 ve zdi (tvárnice nebo cihly). Tento kabel sloužil pro napájení trouby v kuchyni a teď bych ho použil pro posílení rozvodů v kuchyni a v jídelně (pozn. trouba by nebyla na tento obvod zapojena, ani mikrovlná trouba ta by zůstala na stávající zásuvkový obvod).
Na jeden 1f obvod by se zapojila myčka a na druhý zásuvky v kuchyni + jídelně (varná konvice + mixéry apod.). Aby nebyl problém v jištění tak by došlo k zapojení dvou jističů 16A.
Domnívám se že u takto realizovaného případu by měly být uvedeny tyto závady:
- možnopst připojení různých spotřebičů v obou fázích zásuvkových obvodů nesplňuje podmínku, že jednotlivé fáze mají být rovnoměrně zatíženy - nevyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 520.N4.3 b)
- použité 2 jističe 16A nejsou označeny trvanlivým štítkem "Sdružený obvod" - nevyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 520.N4.3 c)
- do sdruženého obvodu není vřazen (spínač, jistič, stykač) jimž lze vázaně vypnout všechny krajní vodiče - nevyhovuje ČSN 332000-5-52 čl. 520.N4.3 e)
Jinými slovy: Jednoznačná odpověď kolegy Beláně z úvodu diskuze byla "uspěchaná" a to včetně mého omylu s trváním na třífízovém zapojení.