VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?

<< < (3/3)

Pepa111:
Chce to změřit střídavé mA klasickým mutimetrem na jističích a potom uvidíte na kterém vývodu je problém, potom ten vývod třeba v půlce rozpojit a zase měřit mA, až .....

Petr M:
Citace: Pepa111  16.11.2011, 15:38

Chce to změřit střídavé mA klasickým mutimetrem na jističích a potom uvidíte na kterém vývodu je problém, potom ten vývod třeba v půlce rozpojit a zase měřit mA, až .....


1. Nabádáte osobu bez kvalifikace k zásahům do VTZ
2. Měřit mA AC pro laika bude sranda, hlavně když je bude měřit proti zemi nebo přes zátěž typu vysavač.
3. Ty multimetry by musel mít dva, jeden na N a druhý na L. A rozdíl měřidel nesmí překročit 1mA, tzn. kalibrovaný a s dostatečnou přesností. Navíc musí znát princip chrániče...
4. Rád bych viděl, jak měříte v půlce vývodu mezi rozveděčem a jedinou zásuvkou pro pračku. Nezapomňte mne pozvat na čumendu, až to někdy budete dělat.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana