Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
Ondra222:
Mám pec na 12 kW, jaký mám použít jistič na tuto zátěž? Hlavní jistič je 3x25A a mám samostatně jistič na 380V 3x16A, na který není nic jiného napojeno. V domě jsou standartní spotřebyče, ale pec pojede v noci cca 7 hodin v době kdy nic nepojede.
Stačí vyměnit jistič 3x16 na 3x20A ?
František Janeček:
Stačí.
Radek Červený:
Nestačí.
Navýšení příkonu není jen o výměně jističe, ale i o dalších souvislostech, které nemá cenu rozebírat, protože jako laik máto právo je nepochopit.
Pozvěte si elektrikáře, který posoudí stav instalace na místě. Ten vám jistě i vymění jistič a navrhne správný dle zvoleného příkonu pece.
Pepa111:
I= 12000W : 1,73x400V = 17,34A = 20A
Samozřejmě, že vše za tímto jističem musí snést 20A atd.....
František Janeček:
Odpovídal jsem na otázku v titulku.Pro připojení pece o příkonu 12kW jistič 20A stačí.Je docela možné, že by dannou zátěž podržel po těch 7 hodin i jistič 16A. :)