Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
Petr M:
Citace: František Janeček 15.11.2011, 16:06
Odpovídal jsem na otázku v titulku.Pro připojení pece o příkonu 12kW jistič 20A stačí.Je docela možné, že by dannou zátěž podržel po těch 7 hodin i jistič 16A. :)
Ale určitě nebude nejlepší, pokud tam bude 16A zásuvka a CYKY 5x2,5... To by pak za jistých okolností mohla být keramika vypálená i s celou dílnou...
František Janeček:
To Petr m
Vy jste četl v mém příspěvku něco o dimenzování kabelu k peci nebo o způsobu připojení? :)
Ondra222:
(poklona) za odpověď. O síle přívodního kabelu samozřejmě vím. Jen jsem chtěl vědět jestli to jistič utáhne. Každopádně všem (poklona) .
Marek Zeman:
Odpovědi platí za předpokladu symetrické zátěže. Vzhledem k velikosti příkonu bych nečekal topnice zapojené jen mezi 2 fáze, ale pokud by byla nějaká nesymetrie v zapojení, není u 20A jističe velká rezerva. Rozhodující velikost proudu udaná na štítku na výrobku popř. v dokumentaci.