| | |-+  Do jaké LPL zařadit mostový jeřáb?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Do jaké LPL zařadit mostový jeřáb?  (Přečteno 1997 krát)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« kdy: 14.11.2011, 15:23 »

 Řešíme dilema do jaké hladiny LPL zařadit mostový jeřáb, stojící na 10-ti ocelových pilířích, které vzájemně jsou propojeny konstrukcí jeřábové dráhy. Na jedné straně konstrukce jsou namontovány na izolovaných podpěrách sběrné "šíny" pro napájení. Jeřábová dráha je cca 10m vysoko.
Poradí někdo?
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
IM
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2011, 23:18 »

Předpokládám, že problém vás zajímá z důvodu svodičů bleskového proudu a že tam nechcete dělat oddálený hromosvod.
Použijete-li SPD T1, 100 kA, pak z toho zpětně vyplyne, že vám vyhoví i pro LPL 1.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.11.2011, 23:38 »

Přesně tak, není co řešit. Ocelová konstrukce je dlouhá cca 70m, šířka je cca 20m.
Jednotlivé díly jsou montovány přes dilatační spoje, ale jsou následně propojeny sváry FeZn a to jak vodorovné díly dráhy, tak nosné sloupy, kterých je 5 a 5 po obou stranách dráhy.

Myslím že toto lze považovat za  Neelektricky izolovanou soustavu LPS 1, tvořenou ocelovou konstrukcí, i když úplně nevychází vzdálenosti svodů, ale vzhledem k tomu, že kolem nic není, tak nás nemusí trápit narůstající dostatečná vzdálenost, a vzhledem k tomu, že jediná elektrika na jeřábu je právě napájecí trolej, vidím jednoznačně osazení svodičů pro LPL 1 na přívodu (postará se dodavatel jeřábové dráhy),  uzemnění sloupů jako svodů a zajištění dostatečného vodivého propojení mezi jednotlivými dílci (staráme se my)......    

PS. Tak pohodovej výpočet rizika už jsem dlouho nedělal.... pokud tedy jsou mé znalosti a doměnky dostatečné
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.