Jiří Kubík
|
|
« Odpověď #37 kdy: 11.11.2011, 17:33 » |
|
Wagovky na hliník jsou super, ale musí být použita kontaktní vazelína (i běžná kontaktní, používaná při spojování šín).
Dejte si do vyhledavače kontaktní pasta - Alu Plus.
|
|
|
|
Radek_Štrubl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #38 kdy: 12.11.2011, 08:09 » |
|
Přecejenom dávám přednost Wago svorkám.s
|
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #39 kdy: 12.11.2011, 09:16 » |
|
Dejte si do vyhledavače kontaktní pasta - Alu Plus. Nemám moc času na rébusy. Zkuste psát k věci. Tvrdím, že v případě použití Al vodiče ve Wagosvorce je nutno naplnit svorku pastou aby se ke spoji nedostal kyslík. hliník nekoroduje, neubývá. Spoj je stále OK. To máme ověřeno v praxi. Wago samo k tomuto účelu dodává kontaktní vazelínu také. Nechtějte po mě gůglení, abych zjistil co chcete říct. Je podle vás něco špatně?
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
JIří Kubík
|
|
« Odpověď #40 kdy: 12.11.2011, 13:18 » |
|
Pane Minaříku - nic není špatně. Chtěl jsem jenom podpořit vaše tvrzení, odkazem, že sám výrobce svorek uvádí použití pasty jako NUTNOST. Myslím, že to tady nebylo dostatečně zdůrazněno. A ta "pasta" v ml, mi barvou silně připomíná zmiňovanou vazelínu na kontakty, kterou jsem byl zvyklý nabírat ze sudu lopatkou. Jsou ale horší zvěrstva - např. přímotopy 1,8 kW pozapojované uvnitř fastony 6,3 mm. Po první sezoně ohořelé kabely a roztavené kolébkové vypínače. Tam by mě zajímal test !
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #41 kdy: 12.11.2011, 13:18 » |
|
K věci, byl jsem pro materiál u dodavatele. Byl tam zákazník, že chce nějaké svorky. Wagovky néééé. Nedalo mi to, tak se ptám proč jako ne: nevěřím jim! Seznámil jsem ho s naším testovacím pokusem a koukal jak puk... Navedl jsem ho i na tyto stránky, aby se poučil. Hmmmm no tak já si je vezmu.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #42 kdy: 12.11.2011, 13:36 » |
|
Pane Minaříku - nic není špatně.
OK já tomu nerozuměl. K věci, byl jsem pro materiál u dodavatele. Byl tam zákazník, že chce nějaké svorky. Wagovky néééé. Nedalo mi to, tak se ptám proč jako ne: nevěřím jim!
Mylné domněnky pramení z nedostatku informací. Někdo si to přizná, jiní sice nic neví, ale co ví přesně, že vše ví nejlíp. :-) Když dnes někdo po takové době řekne, že bezšroubová svorka něco nevydrží pouze prozrazuje, že toho moc neví.
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
Ivo Hil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #43 kdy: 26.11.2011, 22:58 » |
|
vyhořelou wago svorku jsem viděl, když v ní byl nacpaný Al vodič, předtím vyšroubovaný z věnečku. Protože ten drát tam byl strčený i s obtiskem šroubku z věnečku, tak sebevětší napnelismus a pružilismus by tuto tragickou situaci nezachránil, a to na tom visela jen 100W žárovka. Že to wago byla dokázal sám pachatel této prasárny.
Přes všechny zde všemi vyjmenované pro: Kdyby se tedy v tomto případě nepoužila WAGO, ale klasický věneček nic by nevyhořelo, že jo?
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #44 kdy: 26.11.2011, 23:07 » |
|
Každá svorka má od výrobce technologický postup montáže, pokud jej montér nezná..... Není co dodat, snad jen, že montér má málo inteligence.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Ivo Hil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #45 kdy: 27.11.2011, 09:02 » |
|
Z toho vyplývá, že klasika je blbuvzdorná... .
|
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #47 kdy: 27.11.2011, 12:53 » |
|
Přes všechny zde všemi vyjmenované pro: Kdyby se tedy v tomto případě nepoužila WAGO, ale klasický věneček nic by nevyhořelo, že jo?
Kdysi jsem si dělal průzkum jak se dá zmrvit zapojení vodiče pod šroubkem. Když pominu toho, kdo již rutinně vodič odizoluje a správně přiloží pod hlavu šroubu po směru utahování, samozřejmě utáhne "přiměřenou" silou, tak jsem objevil mnoho katastrof. Ty nejsou založeny na nejvyšším dosaženém vzdělání, ale pouze na zkušenostech. WAGO chyby u zapojování pod šroub eliminuje. Co oceňuji nejvíce je skutečnost, že nemusíme myslet na pravidelné dotahování spoje. Ocení údržbáři strojů. A chyby u WAGO spojení? Pokud jde o jeden vstup klecové svorky, pak použití více rozdílných průřezů pevných vodičů. Slaněné se srovnají. O špatné délce odizolování izolace se ani nezmiňuji, to může být společné pro oba typy. V případě zapojování hliníkového vodiče je zásadní chybou absence kontaktní vazelíny, která zabraňuje korozi. Ale o chybách u zapojení WAGA založme jiné téma. Pro bystrého čtenáře a diváka je problematika spolehlivosti klecové wagosvorky vyřešena. Doufám, že se za chvíli zase probudí další s názorem, že něčemu nevěří ...
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #48 kdy: 27.11.2011, 20:55 » |
|
...Doufám, že se za chvíli zase probudí další s názorem, že něčemu nevěří ...
O jednom vím, ale ten nevěří ničemu a nikomu. I když je to jinak inteligentní člověk.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #49 kdy: 28.11.2011, 09:02 » |
|
Z toho vyplývá, že klasika je blbuvzdorná... .
Nic nemůže být úplně blbuvzdorné. Srážka s blbcem je vždy "bolestivá". (někdy i velmi drahá) Jak se zde donekonečna přetřásá. Každý úkon (v tomto případě spoj) má své technologické postupy. Pokud nedodržíte stanovený postup, ať jde o jakýkoliv způsob spojení vodičů (věnečky, Wagovky, Stáčecí konektory, lisovaní a pod), tak je vždy zaděláno na průšvih. Navíc dnes je podle mne klasika (nebo lépe standart) spíš Wagosvorka, než věneček. Pro mne, jako pro mnoho dalších kolegů, je věneček spíš historií než klasikou. Nejde ani tak o kvalitu spojení, jako o úsporu času během montáže a v podstatě žádný následný servis (bez utahování šroubků) Maximálně se můžeme dohadovat nad tím, co si kdo představuje pod pojmem klasika.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #52 kdy: 29.08.2018, 21:06 » |
|
Už se někdo z vás, co cestují po světě setkal s takovým spojem Cu vodičů? Pořádnej "krouťák " v novym hábitu. Zajímavá vychytávka s vrtačkou, jen jestli její moment nenarušuje vodič před spojem. To letování je dle mě zbytečný při tý vztyčný ploše. Dřív se kroutilo i u nás. Na videu je odbočná krabička, krerá bude na věčný časy v podhledu (asi), tak vymysleli soudruzi věčný spoj. Myslim že je to zbytečný, lepší to smyčkovat a mít spoje pod strojkem.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #53 kdy: 30.08.2018, 00:21 » |
|
To letování je dle mě zbytečný při tý styčný ploše.
Ne letování, ale amatérské svařování obloukem. A ne zbytečné, ale kontraprodukti vní - tím vyhřátím způsobil povolení zkrutu a zoxidování vodičů nad svárem, takže efektivně protéká veškerý proud tím svárem, a pokud je nedokonalý, tak spoj (nedostupně zakrytovaný) půjde do háje.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|