Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
Milan Hudec:
Citace: Kamil Novák 29.10.2011, 21:25
Dle ČSN 33 2140 se zkoužky RCD neprovádějí měsíčně, ale qvartálně. ;)
I když výrobce určuje jinak (častěji)?
Vůbec si nejsem jist, co má v takovém případě vyšší právní sílu, Vy ano?
Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec 29.10.2011, 21:32
I když výrobce určuje jinak (častěji)?
Vůbec si nejsem jist, co má v takovém případě vyšší právní sílu, Vy ano?
Pokud vím, tak zkoušky 1x měsíčně uvádí jen Moeller (Eaton) u typu PF6, ale přiznám se, že netuším která "větší bere".
Vzhledem k tomu, že dle mých zkušeností mačká příslušný čudlík málokdo a hlavně nahodile, je to asi jedno. :(
Milan Hudec:
Citace: Kamil Novák 29.10.2011, 21:59
Pokud vím, tak zkoušky 1x měsíčně uvádí jen Moeller (Eaton) u typu PF6, ale přiznám se, že netuším která "větší bere".
Vzhledem k tomu, že dle mých zkušeností mačká příslušný čudlík málokdo a hlavně nahodile, je to asi jedno. :(
Pokud vím, tak i PF7 ?
Když se tedy čudlíky nemačkají, na kolik mA se v nemocnicích tedy můžeme připravit?
Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec 29.10.2011, 22:08
Pokud vím, tak i PF7 ?
Ano, i PF7 mají měsíční periodu.
Citace: Milan Hudec 29.10.2011, 22:08
Když se tedy čudlíky nemačkají, na kolik mA se v nemocnicích tedy můžeme připravit?
Jak kde. Např. na elektroléčbě se jedná o mikroA a ty jsou žádoucí. Na ostaních pracovištích z mých zkušeností vyplývá, že strach nemusíme mít ani tak z mA, jako ze "schopností" obsluhy, honosící se titulem MUDr. (zle)
Ale to už je OT.
František Šohajda:
Větší váhu má návod výrobce....ten ví co vyrábí a jak to kontrolovat!
(Pokud výrobce určuje častěji, jak je v normě)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana