Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?

(1/5) > >>

Tomáš Gardoň:
Zaradl som zubnú ambulanciu do typu miestnosti "2 - špecializovaná vyšetrovňa" podľa STN 33 2140, Tab. 3. Požadavka P5 (oddelenie obvodu) podľa tejto tabuľky je tu ako doporučenie. Dávate do takýchto miestností ochranné oddeľovacie trafo resp. strážič izolačného stavu?
Lebo pod tou tabuľkou je napísané, že pri splnení požiadavky P4 (chrániče) môže byť nahradené splnením požiadavky P5. Platí to aj naopak?

Štefan Beláň:
TO: Gardoň

Dnes je již naprostým standardem pouze proudový chránič 30 mA a pospojování v místnosti.

Tomáš Gardoň:
Netreba dávať ani elektrostatick y vodivú podlahu?

Štefan Beláň:
Citace: Tomáš Gardoň  27.10.2011, 11:09

Netreba dávať ani elektrostatick y vodivú podlahu?


TO: Gardoň

Ve specializovaných vyšetřovnách je to naprostý standard a podmínka, aby bylo možné splnit podmínky pro místní ochranu pospojováním. A v zubní ordinaci je ochrana proti vzniku statické elektřině dosti důležitá,  jelikož zuby jsou velice citlivý orgán.

František Šohajda:
TO:Tomáš Gardoň
Izolované trafo je pro jiný účel....aby se dokončilo třeba vyšetření které se těžko opakuje a pod....
Tam se ještě musí dávat monitorování.. .hodně drahá věc!Stačí FI 30mA...
Elektrostatick y vodivou podlahu-ANO...(kdyby se vybila "statika" do úst-nepříjemná věc.. (dance))

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana