Mohu vést kabel dočasné přípojky nn v chráničce po zemi?
Santano:
Chystáme stavbu domu a v současné době probíhají přípravné práce jako zařízení dočasné stavební přípojky nn. Přípojka vede přes cestu k stávajícímu sloupu el.vedení. Na sloup ČEZu jsme dali pojistkovou skříň. Z ní vede kabel CYKY-J-5x10 přes cestu (zavěšený na ocelovém lanku,průjezdná výška 5m) na náš sloup na pozemku. Ze sloupu je kabel veden po zemi chráničkou do stavebního rozvaděče (chránička je do výšky 2,5m). Vzdálenost připojovacího sloupu a rozvaděče je 15m. Před realizací jsme celou věc konzultovali s revizním technikem, který poté udělal revizi.
Technik ČEZu odmítl připojit pojistkovou skříň s tím, že nesplňujeme připojovací podmínky ČEZu. V těchto podmínkách jsem nenašel nic co bychom nesplňovali (možná jen vzdálenost rozvaděče je větší, ale to nevylučují) a normu ČSN 34 1090 bohužel nemám k dispozici.
Nakonec po dlouhém dohledávání technika, který byl na místě zapojení mi sdělili, že výška kabelu musí 6m (v tom nevidím problém a posunu to) a že kabel musí být zakopán v zemi.
Revizní technik, který dělal revizi tvrdí že současné provedení je v pořádku. Tak nevím na čem jsem.
Přípojku potřebuji, takže, musím kabel v chráničce zakopat do země? Nebo ČEZ nemá pravdu a mám se s nimi dohadovat?
Dočasná přípojka bude v provozu asi do poloviny roku 2012, nikde nehrozí její přejetí. Poškození připadá v úvahu pouze úmyslné.
Luboš Janča:
Distributor obvykle požaduje, aby měření bylo co nejblíže k místu připojení. Bývá to i v podmínkách připojení. Je to účinná ochrana proti neoprávněnému odběru, proto po vás asi chtějí ten 15m kabel zakopat. Řešil bych to asi elektroměrovým rozvaděčem (plastový pilíř) umístěným přímo u sloupu "Čezu".
Dál už to zůstane tak jak to je. Pak by neměl být problém.
Jiří Schwarz:
Podle 34 1090 by to mohlo vyhovět, takže revizní technik podle mě chybu neudělal.
Norma platí do konce roku 2012, je již schválena ed.2, která platí souběžně, do té jsem se nedíval, ale pokud je předpoklad ukončení provozu před skončením platnosti normy, nevidím problém.
Taky bych doporučoval řešit to umístěním měření u sloupu ČEZ a "co je za měřením", to už by ČEZ neměl napadat, když na to budete mít platnou revizi.
Vladimír Huba:
Prečo zriaďujete prípojku ako dočasnú? Veď po elektromer to môže byť vyhotovené ako definitívne. A máte po starostiach.
Keď píšete o dočasnej prípojke, vybavilo sa mi, že v norme o dočasných zariadeniach ČSN 34 1090 (neviem či ešte platí) bolo ustanovenie o tom, že prívodné vedenie k elektromeru musí byť prevedené ako definitívne. Asi toto mal na mysli aj pracovník ČEZU.
Václav 3:
Jak píše kol. Huba, proveďte přípojku jako definitivní, použijte ER v provedení s výstupními svorkami, tam nyní připojíte kabel k stavebnímu rozvaděči, na konci stavby tam pouze přepojíte přívod k rozvaděči v domě a požádáte o příslušný tarif pro bydlení. Nezapoměňte také počítat s případným HDO, aby se dal do ER namontovat, protože ČEZ nemontuje elměry s vestavěným (modulárním) HDO.