Kolika žílový kabel přivést do rozvaděče pro 3 fázové rozvody v bytě?
Pavel Vršecký:
Za to přehození značení se omlouvám. To byla moje chyba. Strejda elektrikář je a revize na to bude muset být.
1. V chodbě je síť TNC L1, L2, L3, PEN - to bytu jde dnes jednofázový rozvod např L1 a PEN - hlavní jistič má 25A na jedné fázi
2. V bytě chci opět jen jednofázový rozvod tzn L1 a PEN se i tak rozdělí na PE a N. Odbornící píší toto: V mieste siete, kde z dôvodu zabezpečenia väčšej bezpečnosti (nemocnica) chceme použiť sieť TNS, uzemníme vodič PEN, ktorý rozdelíme na dva separované vodiče PE a N. Ďalej už pokračuje sieť TNS a opätovné zlúčenie vodičov PE a N už nie je dovolené.
Z toho chápu, abych mohl přejít ze sítě TNC na síť TNC-S a mohl rozdělit vodič PEN na PE a N musím PEN uzemnit.
Otázka pro laika, jak se toto uzemnění fyzicky provede, když byt je ve třetím patře?
3. Do budoucna se může výkon zvyšovat a tudíž možná budu chtít napájet 3mi fázemi. Proto ten kabel dopředu. To si právě myslím, že TNS síťě budou jen v budoucnu a TNC je pozůstatek starých časů. Myslím si to správně nebo i nové sítě se dělají stále TNC?
4. Jaký doporučujete kabel pro 3x25A? (průměrný odběr 5 kW) Když vše zapnuté na max. výkon pak 11 kW (součet výkonů všech zařízení včetně světel)
V plánu byl CYKY 5x4mm2 nebo 5x6mm2......dá le pospojování po bytě žlutozeleným vodičem (PE) 1x6mm2
Přepokládám tedy min 5x6mm2 a max. 5x10mm2
Viz parametry:
5x6mm2 snese 61A ( 14 kW) - tento by měl být optimální
5x10mm2 snese 81A ( 18kW)
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Vršecký 25.10.2011, 11:19
...
Z toho chápu, abych mohl přejít ze sítě TNC na síť TNC-S a mohl rozdělit vodič PEN na PE a N musím PEN uzemnit.
Otázka pro laika, jak se toto uzemnění fyzicky provede, když byt je ve třetím patře?
...
Myslím si to správně nebo i nové sítě se dělají stále TNC?
...
Viz parametry:
5x6mm2 snese 61A ( 14 kW) - tento by měl být optimální
5x10mm2 snese 81A ( 18kW)
a) o tomhle tu probíhá hodně velká diskuse, doporučuji prostudovat, zjednodušeně se dá říci, že se podle doporučení normy provede přizemnění v místě vstupu do objektu a přímo v objektu existuje něco, čemu se říká hlavní ochranné pospojování a s tím se spojují mimo jiné jednotlivé PE (PEN) sběrnice
b) sítě TN-C byly, jsou a budou. Jen se mám posunul "bod rozdělení", dříve se PEN rozdělil na N a PE až v zásuvce. Ale protože je toto vedení snadno zranitelné a přerušení vodiče PEN je velmi nebezpečné, posunuje se nám dob rozdělení do rozvaděče, kde se dá připojit kromě přívodu PEN ještě jiný "zemní potenciál" právě ze zmíněného hlavního pospojování. Nepředpokládám, že by se v "dohledné době" měnily kabely a celé rozvody od trafačky v obcích by se tahaly 5-i drátově
c) pro byt si neumím představit, že by kabel 5x6mm2 nestačil. Pro jednofázové připojení vám stejně energetika nedá tak velký hlavní jistič a pro 3 fáze příkon řádově 40kW, který CYKY 5x6 přenese asi normální člověk v normálním bytu nepotřebuje
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana