Kolika žílový kabel přivést do rozvaděče pro 3 fázové rozvody v bytě?

(1/2) > >>

Pavel Vršecký:
Když bych chtěl 3 fáze do bytu, kolika žílový kabel je potřeba přivést k rozvaděči z chodby?
Já mám za to že 5ti žílový LLLNP. Strejda tam chce narvat jen 4, že víc není do budoucna potřeba pro 3 fáze. Teda vysvětloval mi to horem dolem a stejně jsem to nepochopil :-).

Říká, že N a P je společný - vleze to do rozvaděče v bytě a tam je svorkovnice na zelený (N) a modrý (P),  kde se to rozdělí a v bytě to již společné není (nějakou roli tam hraje chránič či co)
Mne to přijde, jako kdyby i když se to rozdělí tak ochranný a pracovní vodič jsou furt jeden a ten samý protože se někde spojují - to samé jako dnes je v zásuvce kolík spojen s mínusem - tudíž žádný efekt.
Říká, že v domu jsou 3 fáze a vedeno jen 4mi vodiči....je to možné....staré rozvody......a le co dnešní standarty....k dyby dělali nové domovní rozvody....nem usel by tam být už 5ti žílový a vše pěkně zvlášť?

Mirek Vašák:
Co na to váš dodavatel el. energie?Budete muset pod plomby a to není práce pro každého.Někter ý dodavatel trvá na CYKY 4Bx10  a jinému stačí CYKY 5Jx6. Také záleží na hodnotě hlavního jističe. Zkuste zapátrat v distributorový ch připojovacích podmínkách. Při výměně kabelu se asi nevyhnete následné revizi. (norm)

Jan Kelbich:
Strejda má sice pravdu, že rozdělení je provedeno až v rozvodnici, ale není rozumné zde šetřit.

Ve stoupačce, a patrně i za elektroměrem máte vodiče L1, L2, L3, PEN. Právě vodič PEN je kombinací ochranného (PE) vodiče a středního (N) vodiče. N vede pracovní proud, PE nikoliv.
Toto rozdělení (tj. přechod se sítě TN-C na síť TN-S) má smysl, a to především pro funkci ochran před NDN, někdy i pro funkci zařízení. Hlavní výhoda je v tom, že ochranný vodič není zatěžován pracovním proudem, což zvyšuje jeho životnost a pomáhá dlouhodobě udržet jeho potřebné parametry (impedanci, přechodové odpory). Další výhoda je v tom, že ani současné přerušení N i PE zároveň samo o sobě nezpůsobuje nebezpečný stav (i když spotřebiče může poškodit),  zatím přerušení vodiče PEN nebezpečné je.
Dále, v zásuvce nemáte "mínus" - pokud nemáte stejnosměrnou soustavu  ;) ,  ale ta zase nemůže být trojfázová - ale právě ten stření vodič. V soustavě TN-C jsou skutečně oba kontakty - PE i N - připojeny na společný vodič PEN.
S chráničem toto souvisí asi takto : V obvodech TN-S je možné chránič použít, v obvodech TN-C nikoliv.

Ten kabel z chodby doporučuji natáhnout 5 žilový, co když za pár let bude TN-S v celém domě ? Ať to pak nemusíte vyměňovat. Pokud povedete od elměru k byt. rozvodnici TN-C, necháte (světle)modý vodič nezapojený, bude připraven k pozdějšímu použití. Průřez PEN musí být nejméně 10 mm2 Cu a měl by být na koncích označen světle modrými návlačkami, tak aby byly viditelné všechny barvy (žl.,  zel.,  sv. modrá).

Také si rozmyslete, zda nebute též potřebovat kabel pro blokování spotřebičů signálem HDO.

Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Vršecký  24.10.2011, 19:16

...Říká, že N a P je společný - vleze to do rozvaděče v bytě a tam je svorkovnice na zelený (N) a modrý (P),  kde se to rozdělí a v bytě to již společné není (nějakou roli tam hraje chránič či co)
...

Už je to skoro hloupé pořád opakovat, že přívod do rozvaděče není žádná prkotinka, to je dost zásadní věc, na kterou by měl být projekt a po realizaci by měla být provedena revize.
"Strejdu" od toho vyžeňte, protože ten, kdo žije v představě, že je tam "zelený N a modrý P" má tak zásadní nedostatky ve znalostech, že bude lepší když bude držet h...(ústa) a nebude na svoji hloupost zbytečně upozorňovat.
4 žilový přívod je v zásadě možný, ale je třeba splnit nějaký požadavek na průřez (PEN minimálně 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al),  takže často vychází lépe jak z hlediska manipulace s kabelem, tak cena, když se dá 5x... Ale tam je třeba posoudit jištění, požadovaný odběr a podle toho vybrat potřebný průřez.

Jan Kelbich:
Citace: Pavel Vršecký  24.10.2011, 19:16

... a tam je svorkovnice na zelený (N) a modrý (P),  


No jo, teď na to taky koukám ...  (doh)
Ten váš strýc nechal elektrikařiny kdy ? Dělal ji vůbec někdy ?
A tu práci pod plombami skutečně nechte profesionálům, jinak si koledujete o pořádný průšvih.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana