Autor Téma: Jak realizovat elektroinstalaci v hotelovém obložení na pokojích?  (Přečteno 2474 krát)
Martin Kišela
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.10.2011, 08:45 »

Můj dotaz se týká elektroinstala ce do hotelového obložení na pokojích třídy reakce na oheň je (D-s2,d0).
Je možné provést tuto el. instalaci použitím krabiček KI 68 L/1 (L/3) a jakékoliv kompletace od ABB nepoužití přístrojů "Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F při použití bez šroubových přístrojů" ?

Problém je hlavně v tom, že investor si samozřejmě nevybral z dvou barevných variant, které jsou dostupné v provedení pro montáž do hořlavých podkladů. Jak postupovat?
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2011, 10:18 »

Doporučené typy musí být uvedeny v projektové dokumentaci.
Pokud tam nejsou, obraťte se na projektanta, který PD tvořil. S ním pak konzultujte celé řešení vašeho problému.
Investor si pak může vybrat jen z toho, co je vhodné pro montáž do hořlavých předmětů. Nemůže si svévolně určovat, co bude namontováno. Sice se říká, náš zákazník - náš pán, ale u tohoto pořekadla platí ono dobře známé "odsud - posud",  neboli všechno má své meze.

Pokud ovšem PD není, je to samozřejmě hodně špatně, neboť ta musí být doložena k revizní zprávě. Zde jde ještě ke všemu o hotelové zařízení, kde se vám jistě žádný RT neupíše ke každé blbosti.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Kišela
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.10.2011, 10:38 »

Já jsem ten projektant Úsměv,  který tuto dokumentaci tvoří. Jde mi samozřejmě o možnost úspory (předem ale hlavně o kvalitu PD) kdy naše firma dle mé PD zakázku realizuje. Hledám možnost jestli je možné použít pouze krabičky pro montáž do hořlavých povrchů a použití standartní komletace na obložení Eurospan Flammex.

Bohužel jsem nikde nic nenašel a proto se táži vás.  poklona
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2011, 11:22 »

Tak to je ovšem jiná situace. Omlouvám se.

Dle mého soudu postačí bohatě montáž krabic KI a do nich osazení obyč. strojků.
Uvedené desky jsou dřevotřískové.

Citace ze stránek: http://zoom.egger.com/cz-csy/zoom-dekor-und-materialverbund-traegermaterialien-rohspanplatte_CSY_HTML.htm
EUROSPAN® Flammex B E1 P2
Deska EUROSPAN® Flammex je určena pro dekorativní a konstrukční účely při protipožární ochraně. Desky Flammex jsou vhodné pro veškerý nábytek a použití v interiéru. Jsou certifikovány a dodávají se v protipožárních třídách B, B1, M1 a C1. Právě ve veřejných prostorách vyžadují zostřené protipožární předpisy vhodná řešení interiérů, která však současně nabízí široký prostor tvůrčí kreativitě a zároveň uspokojují všechny dekorativní požadavky.

Vyžadoval bych přímo tento typ desek v protipožární třídě C1. To bych napsal do technické zprávy, upozornil bych na to hl. projektanta, který má koordinovat všechny řemesla a šel bych od toho se spokojeným úsměvem ve tváři.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Kišela
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.10.2011, 13:12 »

Typ desky bude problém, u této dokumentace a celkove u tohoto projektu je jeden veky problém čas, a to stavba končí za 2 měsíce a projekt teprve vydávám. To znamená že desky hořlavosti D jsou již osazeny, ale pokud to chápu dobře mohu osadit krabice s třidou hořlavosti D a donich jakékoliv zásuvky a vypinače, které si investor vybere.

V ČSN 33 2312 je to totiž dost nepřehledně napsané, až nejistě Smutek

Zaznamenáno