Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?

<< < (2/6) > >>

Oldřich Morávek:
O.K.
U rozsáhlejších instalací to chápu. Pokud se bavíme na úrovni sítě, je to jasné.
Mě však zajímá spíš případ, kdy ve starší instalaci je přidán obvod, nebo provedena oprava, kdy například v krabici je rozdělen PEN a místnost je přetažena v trubkách na nový rozvod po poruše původních HAKETALů.
Jak moc přísně posuzovat takovouto opravu?

Je to jednoznačně proti normě, ale často není jiné řešení než celková rekonstrukce, což investor nechce.
Není rozdělení PEN v takovémto případě spíš ku prospěchu věci?

Tato diskuza je čistě akademická!!

Kamil Táborský:
Citace: Oldřich Morávek  21.10.2011, 17:34


Mě však zajímá spíš případ, kdy ve starší instalaci je přidán obvod, nebo provedena oprava, kdy například v krabici je rozdělen PEN....


Ano,takové opravy taky nemám rád.

Samozřejmně,že by bylo nejlepší toto místo přizemnit,ale v praxi je to většinou jinak.

Co si budeme nalhávat,ale ono to jde vždycky nějak přizemnit,ale práce kolem toho a cenová položka s kterou vyrukujeme na zákazníka,není pro něj moc přijatelná.

Zákazník nás pošle ke všem čertům a zavolá si někoho,kdo to udělá bez přizemnění,stráví na tom kratší domu,rozbourá méně zdiva a podstatné je to,že chce menší finanční hotovost.

Jozef BABJAK:
Citace: Kamil Táborský  21.10.2011, 17:56

Ano,takové opravy taky nemám rád.


Aké sú teda možnosti? Pripomínam, že celková rekonštrukcia je pre investora zvyčajne neprijateľná, práce treba podľa možnosti obmedziť na jednu miestnosť, v ktorej sa bude maľovať, lebo sa tam napr. menili okná.

1) Vymeniť staré AL dvojvodičové vedenie za trojvodičové Cu a sieť realizovať ako TN-C, t.j. modrý nezapájať a zž použiť ako PEN, pričom pri prípadnej celkovej rekonštrukcii bude potrebné prejsť všetky zásuvky a prepojiť ich trojvodičovo.

2) Vymeniť ... detto ... a sieť od pripojenia na starú inštaláciu realizovať ako TN-C-S, bez prizemnenia v bode rozdelenia s nádejou, že časom sa podobne zrekonštruuje zvyšok objektu, bod rozdelenie sa dostane do bytovej rozvodnice, kde sa náležite ošetrí prizemnením a prúdovým chráničom.

3) Iná možnosť. Aká?

Lubomír Jindra:
není bod rozdělení jako bod rozdělenívždy je lepší alespoň část elektroinstala ce v Cu TN-C-S než Al TN-Ckdyž každý den zapojí do zásuvky v elektroinstala ci TN-C spotřebič se samostatným ochranným vodičem možná milón lidí, provedou rozdělení PEN na PE a N bez přizemnění a vida - přežiličím více je potenciál vodiče PEN nebo PE shodný s potenciálem země, tím je elektroinstala ce bezpečnější

Fuk Tomáš:
Citace: Lubomír Jindra  21.10.2011, 20:37

...když každý den zapojí do zásuvky v elektroinstala ci TN-C spotřebič se samostatným ochranným vodičem možná milón lidí,  provedou rozdělení PEN na PE a N bez přizemnění a vida - přežili...

Neprovedou - ono už je v té zásuvce provedeno  :D
Ale jinak 100% souhlas.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana