Nikdo nic?
Já jsem se vás na něco ptal a Vy NIC! Chcete poradit, ale nekomunikujete a chcete slyšet jen to, co se vám hodí. Viz další:
V zásuvkové skříni je PEN vodič rozdělený na PE a N, zás. skříň není přizemněná a ani to už nepůjde, protože máme novou fasádu, co navrhujete?
Vždy to nějak jde, jen se musí chtít, pomůžou zkušenosti nebo dobrý rádce. Přizemnění bodu rozdělení vyžaduje norma, která sice není závazná, ovšem jen směrem k lepšímu řešení, hůře, t.j. bez přizemnění to udělat nemůžete. Mimochodem, kdo a kdy dělal a připojoval tu zásuvkovou skříň, že není přizemněna? A zase jsme u mojí otázky, jak je stará ta původní instalace. A připojím ještě jednu: byla po připojení zásuvkové skříně provedena revize?