Existuje norma pro elektroinstalace v parovodním kolektoru?
Miroslav Revús:
Citace: babicky 06.10.2011, 07:00
V zásadě jde o to, zda v vtéto prostoře má být osvětlení 24V PELV, FELV nebo muže být 230V. Zásuvky tam nejsou.
V napájaní 230V/50Hz by som problém nevidel. Treba však zabezpečiť dostatočné IP a mechanickú ochranu svietidiel.
Rozmahel Vladimír:
Hledisek může být celá řada:
Krytí svítidel dle vnějších vlivů, je li v dosahu + ochranný koš. Podle stísněnosti FI 30mA.
Podle četnosti obsluhy je na zvážení zabezpečení nouzového úniku při výpadku použitím automatických nouzových zářivkových svítidel. Do těchto prostor by s ohledem na bezpečnost nebo pomoc neměl jít pouze jeden pracovník. Dostatečný přístup vzduchu, atd...
Petr Doležal:
Něco se najde i v ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
5. Trubní a kabelové sítě
5.4 Tepelné sítě
7. Základní vybavení
7.2 Osvětlení a elektroinstala ce
tabulka A3 ....souběhy kabelů s tepelným vedením
Miroslav Revús:
To: Doležal
Z archívu naozajstného projektanta. (jednicka)