Existuje norma pro elektroinstalace v parovodním kolektoru?

(1/3) > >>

babicky:
Existuje norma pro elektroinstala ce v parovodním kolektoru?

Jiří Schwarz:
O speciální normě nevím.
O co vám jde? Bezpečnost? Ochranu vedení před zkratem nebo nadproudem?

Asi bych začal ČSN 33 2000-5-51, ed.3 a z posouzení a vyhodnocení vnějších vlivů by se dalo nějak pokračovat dál.

babicky:
Myslím tím speciaizovanou normu jakou jsou  třeba koupelny 332000-7-701, demolice 332000-7-704 atp. Nejbližši co jsem našel  e 332000-7-706 omezené vodivé prostory. Jenže nic konkrétního.Tu díž nevím, zda jí použít jako jedinou. Parovodní kolektor je podzemní místnost, chodba třeba i 100m dlouhá přblině 2x2m,ale i menší, kterou vede i několik potrubí parovodu včetně izolace o prům. cca až 1m.  Vnější vlivy AA6,AB4,AD1,BC3,CA1 . Výlez je ve stropě dírou 50x50 cm. To je v rychlosti výčet těch nejdůležitější ch.

Miroslav Revús:
Čiže je to takmer priechodný potrubný kanál.
Treba vziať do úvahy možnosť zaplavenia, dlhodobo vysoké teploty a s tým spojená degradácia izolácií káblov, ochranu pred mechanickým poškodením (vandali a bezdomovci),  ochranu pred biologickými škodcami (hlodavce),  zvýšená možnosť korózie (úniky pary cez upchávky armatúr).....

Norma na to nie je, ale použijete 5-51, 5-52, 4-41, 5-54 a všetky ostatné, ktoré môžu popisovať elektrickú inštaláciu v takomto špecifickom prostredí.

Ak ste projektant, tak navštívte priestory kolektoru, ktorý je aspoň 20 rokov v prevádzke a zistíte, čo všetko treba ošetriť.

Kedysi v ČSSR existovala norma o elektrických inštaláciách v parných elektrárňach. Nepamätám si už jej názov, číslo ani dobu platnosti. Tá (aj) takéto veci, myslím, riešila.

Jiří Schwarz:
Omezený vodivý prostor by to být mohl, ale tam jde především o to, jak udělat "vývody",  jak a jaké osadit spotřebiče, krabice, vypínače,...
Pokud bude prostorem kabel pouze procházet, tak bych do toho "omezený vodivý prostor" vůbec netahal.
Jaký vliv může mít kabel na "technologii parovodu"? Nic výrazného mě nenapadá
Jaký vliv může mít parovod na kabel?
- vlhkost - je třeba použít kabel, který je vhodný do takového prostředí
- teplota - v kombinaci s vlhkem vybrat provedení kabelu
              - jaká může být maximální teplota v prostoru - kabel CYKY by měl mít teplotu maximálně 70 stupňů Celsia. Pokud se bude někdy vnější teplota pohybovat mezi 30 a 70 stupni, mění to maximální zatížení kabelu, mění se jištění
              - pokud by se teplota "prostředí" mohla dostat až na 70 stupňů, kabel s PVC izolací (AYKY, CYKY) by použít nešel!