| | |-+  Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?  (Přečteno 2721 krát)
PavelMarek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.10.2011, 16:59 »

V rozvaděči měření je jistič B25/3. Přes elektroměr připojen přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3. Není dodržena selektivita jištění. Jak tento problém posoudit při revizi?
Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.10.2011, 18:35 »

U vypínače nelze selektivitu zajistit. Často se stává,  že není zajištěna selektivita ani mezi jednotlivými jističi v bytových rovodnicích oproti hodnotě jističe před elměrem, z důvodu změny hodnoty tohoto jističe odběratelem.
Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.10.2011, 18:41 »

V rozvaděči měření je jistič B25/3.    ........ přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3.

Ak je to B32A/3, tak je to istič charakteristik y B. Ak je to vypínač, tak nemôže byť označený ako B32A/3 ale iba 32A/3. A u vypínačov sa selektivita neposudzuje, kontroluje sa menovitý prúd a vypínacia schopnosť.
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 05.10.2011, 19:30 »

Citace
Není dodržena selektivita jištění.

Vypínač se neřídí selekivitou ale max spínaným proudem.....
Pravidlo v elektrice, min o stupeň vyšší proud vypínače než je předřazené jištění....
PS: Já dávám min. dva stupně vyšší.....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
PavelMarek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.10.2011, 19:40 »

Děkuji za odpovědi...
Zaznamenáno