Takže teď už to nechápu vůbec. Pokud budu mít typovou zkoušku na rozvaděč, tak dle sdělení zkušebního ústavu mužu tento rozvaděč v mírných obměnách vyrábět a a po provedení kusové zkoušky a vydání Prohlašení o shodě i prodávat dal i pro obsluhu laikům....
Pokud si necháte udělat typovou zkoušku na nějakou sestavu, kde bude rozvaděč plný komponentů (jističe, chrániče, stykače,...), tak můžete dělat něco jako "odlehčené verze", kdy nebude osazeno vše.
Pokud byste začal jednotlivé komponenty nahrazovat jinými, se stejnou funkcí (relé nahradit jiným typem nebo stykačem,...), můžete na základě údajů výrobce tvrdit, že to bude mít stejné vlastnosti (např. oteplení,...), ale už by byly splněny podmínky pouze pro částečnou typovou zkoušku.
Kusová zkouška ověřuje především správnost zapojení, měla by vyloučit případnou vadu nějakého dílu nebo nějaký montážní problém...