Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?

(1/4) > >>

Venca75:
Lze kabel nasmyčkovat od stávajícího jističe před elektroměrem k dalšímu jističi před elektroměrem a dále k dalšímu jističi před elektroměrem?
Obávám se, že smyčkovat od jističe k jističi nepůjde, ale budu muset použít nějakou plombovatelnou odbočnou krabici.
Přímo do jističe před elektroměrem těžko zasvorkuji kabel AYKY 4x35 a ani jej nezasmyčkuji, ale do odbočné krabice by to šlo a tu umístit do vzdálenosti menší než 3m, abych odbočku nemusel jistit.

Jiří Schwarz:
Citace: Venca75  21.09.2011, 14:52

Přímo do jističe před elektroměrem těžko zasvorkuji kabel AYKY 4x35 a ani jej nezasmyčkuji, ...

Někteří prodejci jističů dnes nabízejí takovou "drobnou bižuterii",  že s tím šikovné ručičky dokážou i nemožné. S Al 35 vodičem by se to vymyslet určitě dalo.

A to, co vám tady poradíme my, to nemusí být přijatelné pro dodavatele energie.
Potřebuje "jen rozdělit" odběr mezi více uživatelů domu, nebo to bude spojeno i s navýšením odběru? Pro navýšení je třeba aby dodavatel měl rezervu, aby to mohl realizovat, aby přívod v celém průběhu byl na zvýšený odběr dostatečný,...

Michal Slabý:
Každý distributor má svoje připojovací podmínky. Jestli chcete mít víc elektroměrů, tak by měli být u sebe v nějakém RE. Dělají se i 8 místné. Začal bych tím, že požádáte distributora o další odběrná místa. Pak jsi najměte nějakou elektro firmu, která má zkušenosti s prací na neměřené části. Nakonec revize.

Vít Rotrekl:
Vyrobit se dá cokoliv. Pokud bude přívodní vedení splňovat nějaké požadavky (ČSN 33 2130 ed.2) což asi bude (z hlavy to nevím a je pokročilá doba na hledání). ER rozvaděč bude splňovat požadavky distributora tak nevidím problém v tom nějak to zhotovit.

 K tomu rozbočení mohu doporučit toto:


Krýdl Petr:
Doporučuji tyto specifika projednat s distributorem.
Na jednom semináři byla projednávána podmínka distributora, že po novu bude chtít pro každý hl. jistič před elměrem samostatný přívod z HDS + samostatné jištění (nutná výměna výzbroje v HDS). 
Stávající problém byl v tom, že byl-li pouze jeden odjištěný napájecí kabel např. pro 6 odběrů, tak při výměně některého z hl. jističů propojených hřebenem, dochází k nucenému dočasnému odpojení ostatních odběrů a to je prý pro distributora ten největší problém, jelikož musí vypnout i ostatní odběry.
Při vícepočtovém osazení v RE doporučuji tuto problematiku napájení vyřešit s distributorem a nechat si to vystavit písemně.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana