« kdy: 20.09.2011, 10:41 »

Potřebuji napojit hlídač izolačního stavu. V manuálu je uvedeno, že svorky PE a KE musí být připojeny samostatnými vodiči. mohu tedy obě svorky připojit k jednomu bodu uzemnění, který je umístěn bezprostředně pod HIS? Nebo musím k HIS táhnout PE kabely od kostry transformátoru? (cca 700m)

...HIS C 558.02

* C55802.pdf (132.2 KB - staženo 723 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.09.2011, 12:06 »

Body KE a PE doporučuje výrobce HISu tahat samostatnými vodiči proto, aby se dala kontrolovat i celistvost vodičů. Když to spojíte přímo u HISu, bude "kontrolovat" připojení jen k tomu místu, kde to je spojeno. Jinak z hlediska funkce hlídání izolačního stavu to bude fungovat stejně.
Překvapuje mě ten údaj 700m.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 20.09.2011, 12:33 »

Podle toho schematu tomu rozumím tak, že bod KE musí být spojen s uzemněným vedení PE nejblíže k zemniči proto, aby případně zachytil první poruchu i na poruše jiných uzemněných částí, galvanicky nespojených s PE u hlídače. Pokud by se stala porucha na jiné neživé části nespojené s prvním PE, tak by si toho bez propoje na zem nevšimnul.
Zaznamenáno

Petr Vavříček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.09.2011, 08:36 »

Velice vám děkuji za odpovědi. Uzemnění u hlídače je provedeno k železné konstrukci budovy. Připojení PE a KE k jednomu bodu na této konstrukci tedy neovlivní správnou funkci hlídače (předpokladem je, že konstrukce je galvanicky spojena se zemničem). Ještě bych měl dotaz ohledně jištění. Je možné jistit více těchto přístrojů jedním společným jističem? Já se spíše kloním k tomu, že je lepší provést rozjištění zvlášť. Jaký máte názor?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 22.09.2011, 09:48 »

... Je možné jistit více těchto přístrojů jedním společným jističem? Já se spíše kloním k tomu, že je lepší provést rozjištění zvlášť. Jaký máte názor?
Jaká je pravděpodobnos t poruchy jednoho z přístrojů tak, aby z důvodu nadproudu jistící prvek odpojil všechny?
Je velký problém po dobu práce na jednom přístroji (odpojování z důvodu výměny?) vypnout napájení pro všechny?

Samostatné jištění má svoje výhody, ale je otázkou, jestli jsou tak velké, abych za to "investoval" do dalších jistících prvků, abych obětoval nějaký prostor,...
Nebál bych se toho a v takovém případě bych dal společné jištění
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.