Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?

(1/3) > >>

Miloslav Lněnička:
Na stávající stroj je požadavek umístit zásuvku 230V pro napájení tiskárny etiket. Co musím všechno dodržet?

Martin Kurka:
Vážený pane Lněníčko.
hlavní je, jestli půjde o zásuvku v obvodech před hlavním vypínačem, nebo za hlavním vypínačem.
Obvody před hlavním vypínačem se musí dělat jiným způsobem (barva vodičů oranžová, prostorově oddělené jištění, prostorově oddělené kladení vodičů ....)
Ostatní je v ČSN EN60204-1ed.2, odst.15 a související požadavky na jištění a ochranu proti NDN dle odstavců 7.2 a 7.3
Zásuvka má být podle IEC60309-1, nebo označená napětím a proudem Samozřejmě s požadovaným krytím a mechanickou odolností.
Abyste se nestal neautorizovaný m zásahem výrobcem celého stroje, musíte si provedenou úpravu nechat schválit písemně u výrobce stroje, zaznamenat ji na vlastní náklady do dokumentace stroje.
Dejte si pozor, aby stroj byl připojen i s N vodičem (resp měl N sběrnici),  jinak musíte instalovat vlastní transformátor pro příslušenství 400/230V.
Pokud je tiskárna třídy 1 musíte ji se strojem pospojit, pospojení se kontroluje na 0.1Ohm.
Samozřejmě, příslušenstvím se nesmíte napojit na řídící napětí 230V, to musí mít svůj vlastní transformátor (přetížení nebo zavlečení jiného napětí ze zásuvky příslušenství nesmí ovlivnit chod a zejména nekontrolovate lné zastavení či hůře nezastavení stroje).
Slušní výrobci mají připraveny body pro napájení příslušenství.
Rozhodně se nesmíte bez povolení výrobce napojit na interní servisní zásuvku určenou výhradně pro potřebu elektroúdržby, zejména pro napájení programovacích přístrojů. Ta bývá mnohdy před hlavním vypínačem, nebo se speciální ochranou proti rušení či přepětí.
Spíše se ve schematu nechte vést napojením osvětlení stroje, to by mělo být napojeno a jištěno shodně, jako má být  napojeno a jištěno příslušenství.  
Samozřejmě, že na stroj nesmíte mechanicky připevnit zásuvku nenapájenou z elektrorozvadě če na stroji, nebo nesmíte mechanicky či  nedostatečně galvanicky spojit tiskárnu napájenou odjinud se strojem.

Oliver Mička:
Väčšinou na strojních zariadeniach zásuvky nebývajú ( výnimočne som to videl na par kusoch )
Vo všeobecnosti je treba hlavne vyvarovať sa toho aby bol spravený zásah do el.inštalácie daného zariadenia.
Zásuvky alebo zás.skrinky vydávam pripojené väčšinou z najbližšieho rozvádzača pre zásuvkové rozvody..
Pokiaľ nie je možnosť pripojiť zásuvky k zásuvkovým rozvádzačom riešil by som to oddeľovacím transformátoro m 400V/230V pripojeného pred hlavný vypínač stroja s vlastným isteným transformátora . Na sekundárnej strane by som pre zásuvku doplnil aj prúdový chránič ako ochranu pred NDN. Farebné označenie vodičov cudzieho zdroja bývajú v oranžovej farbe. Avšak treba danú časť doplnit ako prílohu k PD stroja.

Jan Kelbich:
Citace: Martin Kurka  15.09.2011, 14:05

... barva vodičů oranžová, ...

Tak  tohle pravidlo ještě neznám. Zajímalo by mě podrobněji - je oranžový i střední vodič ? A jak se potom rozlišuje ? A jak se vlastně rozlišuje sled fází ? Doplňkovým značením ?

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Kelbich  15.09.2011, 20:01

Tak  tohle pravidlo ještě neznám. Zajímalo by mě podrobněji - je oranžový i střední vodič ? A jak se potom rozlišuje ? A jak se vlastně rozlišuje sled fází ? Doplňkovým značením ?


U strojů se vodiče, které zůstávají pod napětím při vypnutém hlavním vypínači označují jinou barvou. oranžová je optimální. Samozřejmě, že to neplatí pro vodič PE. Co se týče vodiče N (střední),  je považován za pracovní vodič a není důvod jej odlišovat od fázového.