František Slivka:
Elektrokotol je pripojený vodičom CYKY 5Cx6.
V rámci technickej miestnosti je vykonané DOP vodičom CY4 a ten následne ide na EPS.
Známy mi vravel, že elektrokotol sa musí pripojiť aj na HOP vodičom CY16.
Ešte by som bral, ak by išlo o plynový kotol, ktorý je pripojený kovovým potrubím...
Tak neviem, mám to spravené dobre alebo nie.
Štefan Beláň:
Citace: František Slivka 03.09.2011, 12:53
Elektrokotol je pripojený vodičom CYKY 5Cx6.
V rámci technickej miestnosti je vykonané DOP vodičom CY4 a ten následne ide na EPS.
Známy mi vravel, že elektrokotol sa musí pripojiť aj na HOP vodičom CY16.
Ešte by som bral, ak by išlo o plynový kotol, ktorý je pripojený kovovým potrubím...
Tak neviem, mám to spravené dobre alebo nie.
TO: Slivka
Pro místní doplňující pospojování stačí vodič CY-4 mm2 - viz příloha 1, ale ten přívodní vodič na HOP (EPS) by měl být CY-6 mm2 - viz příloha 2.
Pokud by byl přívodní vodič doplňujícího pospojování zavedený do rozváděče, tak by mohl vyhovovat i průřez 4 mm2.
Milan Hudec:
A proč by měl být ještě další vodič, ten z napájecího kabelu nestačí?
Štefan Beláň:
(no)Citace: Milan Hudec. 03.09.2011, 19:50
A proč by měl být ještě další vodič, ten z napájecího kabelu nestačí?
TO: Hudec
Stačí i nestačí, záleží jak je provedeno místní pospojování a kolik tam je elektrických spotřebičů s neživou vodivou částí. ::)
Místní doplňující pospojování se připojuje samostatným vodičem k ochranné sběrnici PE do napájecího rozváděč a dimenzuje se odlišně od hlavního ochranného vodiče (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, příloha B). Jedná se o vodiče označené v příloze jako vodič 1 a vodič 3. (norm)
Osobně jsem zastáncem připojení samostatným vodičem, aby se zabránilo odpojení uzemnění místního pospojování, např. při zrušení určitého vývodu pro spotřebič a pod.. :)
Milan Hudec:
To Beláň - souhlas, je mě to jasné.
Chtěl jsem jen otevřít debatu o mnohdy zbytečně zavedeném pospojování.
Obecně - pospojení nastupuje v okamžiku, kdy nevychází smyčka, a těch případů je málo.
Pak nám norma říká, že v případě kdy smyčka nevyjde- je třeba zkontrolovat podmínky pro pospojení (tj. zda stávající ochranné vodiče nejsou příliš dlouhé vzhledem rozdílu napětí na kostrách spotřebičů), nikoli natáhnout další vodič, ten nastupuje až v okamžiku "dlouhých" mateřských ochranných vodičů.
Samozřejmě není na škodu ochranné vodiče provedením dodatečného pospojení vlastně ztuplovat, ale mnohdy se stává, že tyto vodiče pak plní funkci PEN, což je špatně, takže všeho s rozmyslem.