Zakazuje norma, aby prívod do rozvádzača v RD bol hore ako aj vývody?
join2free:
V rozvádzači RD je prívod riešený tak, že je na tej istej strane ako vývody (hore) a je tam súbeh cca 50 cm. Vzhľadom na elek.-magnetickú indukciu to nie je správne, ale zakazuje to nejaká norma. Problém je, že zdola sa nedá priviesť prívod. Bránia tomu dvere a podlaha je už urobená...
Jiří Schwarz:
Norma "nezakazuje ani nepřikazuje", norma doporučuje řešení, které splní alespoň minimální požadavky na bezpečnoust.
Pokud je to okruhový rozvaděč, obecně bych s tím problém neměl.
Samozřejmě pokud by tam byly osazeny přepěťové ochrany, především SPD1 (stupeň B), souběh částečně jejich účinnost degraduje.
Daniel Hudzík:
Opytam sa inak..Kto je vyrobcom toho rozvadzaca a co na to hovori on? Ako je to uvedene v dokumentacii k nemu? Tam by malo byt vsetko vysvetlene.
join2free:
Ide o rozvádzač Schneider Electric z rady Pragma - PRA31418 (IP40 - 4 x 18). Priložil som aj datasheet, ale nie som z neho múdrejší. Má vývody aj hore aj dole (nejaké aj na stranách).
Prepäťovka je B+C.
Jiří Schwarz:
Úplně špatná úvaha!
Výrobcem rozvaděče není ten, kdo vyrobí plastovou skříňku, výrobcem rozvaděče je ten, kdo tam dodá jednotlivé komponenty a zapojí to tak, že vznikne funkční celek.
Výrobce rozvaděče může připravit přívodní svorky tak, aby se to dobře připojovalo podle požadavku projektanta (to je ale blbej fór...), ale asi si nebude dávat požadavek jestli přívod nebo odvod má být nahoře, dole, vlevo,...