Pôjde elektromerový rozvádzač umiestit priamo pod transformátor?
Oliver Mička:
Citace: Daniel Hudzík 29.08.2011, 23:27
Zajtra Vam nafotim to trafo, kde sme tuto vec riesili. Uvidite tam aj tie konkretne hodnoty
Budem vám vďačný. Istenie bude asi 2x
- RST---->PRIS
- PRIS--->RE
Vít Rotrekl:
Citace: Daniel Hudzík 29.08.2011, 23:25
To miesto je pre suctovy elektromer celeho trafa (vzadu su MTP pre polopriame meranie - to na obrazku nevidno)
Kazdopadne distribur Vam tam elmer osadit nedovoli. Napriklad preto ze prepoje v RST su "pevne", tym padom by pre pripojenie elmera pre 1 vyvod bolo nutne RST upravit.
OK, je pravdou že to byly rozvaděče v nějakým areálu a měřen byl celý odběr trafa. Nicméně přebouchat střeva rozvaděče se dají vždycky :), když to distributor povolí.
Daniel Hudzík:
Citace: Vít Rotrekl 29.08.2011, 23:37
OK, je pravdou že to byly rozvaděče v nějakým areálu a měřen byl celý odběr trafa. Nicméně přebouchat střeva rozvaděče se dají vždycky :), když to distributor povolí.
Preco by kvoli 1 meraniu mal distributor suhlasit so znemoznenim pripadneho suctoveho merania?(aj ked ho napr. v tej dobe nevyuziva)
Daniel Hudzík:
wewewe.sse.sk/pls/kpfc/kpfc_web.detail?meno=&idk=20&ids=72&csap=1000000157
Nasiel som, ze SSE umoznuje instalaciu RST rozvadzacov aj s viac meraniami, aj ked v praxi som taky nevidel.
Jaroslav Hasala:
Už jsem se setkal s tím, že přímo v RST bylo několik elektroměrů pro různé odběratele, většinou tedy velkoodběry. Technicky to takhle řešit jde. Otázkou je, zda je to možné i legislativně - to je otázka pro vašeho distributora.