Autor Téma: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ?  (Přečteno 5697 krát)
lukas lison
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.08.2011, 19:15 »

 
Chcem sa opytať  aky kábel mám  použiť na napojenie 3f. motora s výkonom 2,2kW 2800 otáčok (viac info zatial nemám). Motor ma byť umiestnený na kosačke, takže kábel bude dlhý cca 35-40 m. Informoval som sa už u elektrikárov a dosal som odpoved, že  5x 1,5 mi "bohate " stači.      
Rád by som si prečital aj iný názor

 
Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.08.2011, 13:49 »

,  
Pro motor 2,2KW na vzdálenost 40m bych dimenzoval kabel 4x1,5 vodič N pokud je to pouze 3f motor nepotřebujete! Ale tohle je velmi na hrubo! Bude lepší si to nechat udělat od šikovného elektrikáře!
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.08.2011, 16:23 »

To vyrábíte sekačku?
Není lepší si ji koupit hotovou s "univerzálnější m" napájením na 230V?
Zaznamenáno
lukas lison
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.08.2011, 16:27 »

Ja  si tiež myslím že by bolo lepšie kupiť novu ale tak ,  chcu to mať tak Smích !
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.08.2011, 17:12 »

Jenom bych se přimluvil za 4x2,5. Mechanická odolnost je přecejenom lepší. A nezapomeňte na proudový chránič.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.08.2011, 17:47 »

Běhá mi mráz po zádech!V dnešní době kdy jsou elektrické sekačky a vlastně i benzínové dostupné tvořit monstrum s motorem 400V!Já jsem si pořídil sekačku na 230V fungovala bez poruchy asi 15 let a před rokem jsme pořídili benzínovou a to se nedá srovnat!Flexibilita a odpadlo tahání prodlužováku a hlavně zkrácení doby sekání cca o polovinu. Mám ještě dotaz jak vyřešíte odpojení od sítě v případě pádu a pod.? Budete mít na sekačce stykač a mačkat tlačítko které popřípadě pustíte? Ony ty bezpečnostní prvky nejsou od věci!A jejich vyrušení považuji za zločin!
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #6 kdy: 07.08.2011, 20:50 »

Na motor 2,2kW stačí bohato kábel H07RN-F 4G1,5 .Nezabudol by som na vašom mieste aj na motorovu ochranu pred napojením do motora. A samozrejme pokiaľ ide o sekačku na trávu zásuvka z ktorej sa budete napájať by mala byt chránená prúdovým chráničom.
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.08.2011, 20:56 »

Na motor 2,2kW stačí bohato kábel H07RN-F 4G1,5 .Nezabudol by som na vašom mieste aj na motorovu ochranu pred napojením do motora. A samozrejme pokiaľ ide o sekačku na trávu zásuvka z ktorej sa budete napájať by mala byt chránená prúdovým chráničom.
Není lépe šetřit síly na tahání manželky na sáňkách, než za sebou tahat gumovýho H07 hada?
Pokud bychom sekačku doplnili vhodnou elektrocentrál ou, stačí nám kousek kabelu mezi nimi. Úsměv
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.08.2011, 21:10 »

Není lépe šetřit síly na tahání manželky na sáňkách, než za sebou tahat gumovýho H07 hada?
Pokud bychom sekačku doplnili vhodnou elektrocentrál ou, stačí nám kousek kabelu mezi nimi. Úsměv

H07 4G1,5 není žádnej had... Takový čerpadlo na odsávání bentonitu mající cca 30kW a k tomu cca 50m H07RF-F 5G16 to je had.. Smích
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.08.2011, 21:23 »

H07 4G1,5 není žádnej had... Takový čerpadlo na odsávání bentonitu mající cca 30kW a k tomu cca 50m H07RF-F 5G16 to je had.. Smích
Posouzení had/nehad bych raději nechal na ženských. Úsměv
Nicméně 30kW na bentonit není alespon u nás na východě běžný domácí/zahradní spotřebič.
I když sekačka s takovým motorem by již něco zvládnout mohla. Úsměv
Zaznamenáno