Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
Jirka Š. Svejkovský:
Co chcete zkoušet? RCD 100mA vyžaduje při pětinásobku Idn 460 Ohm. To dá i dřevěný nulák. Pozor ale na selektivní FI. Nemusel by stihnout těch 0,4s.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2011, 18:32
Co chcete zkoušet? RCD 100mA vyžaduje při pětinásobku Idn 460 Ohm. To dá i dřevěný nulák. Pozor ale na selektivní FI. Nemusel by stihnout těch 0,4s.
Dost se pohybuji v IT/TT sítích, tak uvádím takové příklady spíše ze zvyku, tazatel hovoří zřejmě o TN.
Jirka Š. Svejkovský:
Pro nn síť TT je chránič 100mA povinný a síť IT při druhé poruše přechází na podmínky pro síť TN. Není co řešit.
Jozef BABJAK:
Mimochodom, kde sa používajú 10mA prúdové chrániče?
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2011, 18:58
Pro nn síť TT je chránič 100mA povinný a síť IT při druhé poruše přechází na podmínky pro síť TN. Není co řešit.
100mA povinný?