Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?

(1/2) > >>

František Slivka:
Situácia: V dielničke mám projektované 3f zásuvky 16A (4 ks). Istenie 3x16A + prúd. chránič 25A, 30mA.  
a) Je monžné pri 3f zásuvke použiť rozbočnú 5-pólovú krabicu a viesť z nej kábel k 1f zásuvke umiestnenej hneď vedľa tej 3fázovej?
b) Alebo radšej použiť kombinovanú 400/250 V 16A?
c) Alebo použiť zamostaný okruh pre 1f zásuvky (samozrejme s prúd. chráničom).

PS: Viem, že podobný problém sa tu už riešil (tak ma prosím nekameňujte),  ale tam boli 3f zásuvky so zaťažiteľnosťo u 32A. Takže ste odporúčali malý rozvádzať s ističom 16A pre 1f zásuvku. V mojom prípade je istenie totožné.

Petr M:
Pokud je to ve stádiu projektu, tak bych spíš volil čistou práci - malou "stavební" rozvodnici, na které budou zásuvky a v ní jištění. Přece jenom v té dílničce bude asi potřeba svítit, topit,... a nevíme, co bude potřeba v budoucnu.

Ideálně přitáhnout dostatečně dimenzovaný kabel do rozvodnice v dílně (výhodou je možnost vypnutí při první pomoci  nebo nahození bez běhání a rozšiřitelnost). Osadit jističochránič em pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál a je vidět např. na dobíhající kotouč pily). Pak může být chránič na zásuvky a za ním jističe pro 3x400, 230V,... A v budoucnosti je tam možnost rozšíření.

Oliver Mička:
Samostatná zásuvka = samostatné istenie.
RCBO už tam máte tak je dalšie zbytočné.

Za chráničom použite 1 pol istič B (C) 16/1 a z neho napojte onu zásuvku.

tekseb:
To Petr M : "Osadit jističochránič em pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál ...)"

Jak to myslíte?

Jirka Š. Svejkovský:
Kombinovaná zásuvka IZVZ 1653 by nestačila?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana