Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« kdy: 27.07.2011, 20:06 »

V objektu s 20 ks pákových baterií (a dalšími předměty z nerezu),  včetně přívodních vodovodních hadiček s kovovým opředením, se půl roku po výměně původního pozinkovaného vodovodního potrubí za plastové objevila koroze na všech zmíněných kovových předmětech. Pákové baterie jsou posety drobnými tečkami, opředení přívodních hadiček na vodu se téměř rozpadlo. Začalo se pátrat po příčině. Původní předpoklad, že se jedná o špatně provedené pospojování se nepotvrdil. Topení a vše kovové bylo spojeno. Včetně nerezových stolů. Jediné co není pospojeno jsou právě tyto pákové baterie na plastovém potrubí. Potrubí má délku okolo 10 m.
Měřením bylo zjištěno:
Napětí mezi nulou a vodobaterií je 0,5V.
Napětí mezi nulou a přívodem na WC je 0,3V.
Napětí mezi nulou a nerezovým kanálkem v podlaze je 0,4V.
Napětí mezi nulou a PVC kanálkem s nerezovým krytem je 0,25V.
Napětí mezi nulou a nerezovým držákem na toaletní papír je 0,35V.
Napětí mezi nerezovým stolem ve vzduchu (držely ho dva chlapi) je 0,35V. Jediné spojení se "světem" byla odpadní PVC trubka.......
Napětí mezi nulou a vrutem ve zdi je 0,25V.
Napětí mezi nulou a zdí.....(zřejmě jen jedna vrstva omítky) je 0,15V...........


Objekt byl odpojen od zdroje el. energie hlavním vypínačem....a výše uvedené napětí nezmizelo....
 
Hlavní přívod vody je z plastu.  Na přívodu u zdi ve sklepě naměřeno 0V.


Zatímco tohle mi někdo těžko uvěří....nerez baterie a jiné kovové části (včetně měděného rozvodu topení) pomalu rozežírají bludné proudy. Škody jdou už teď do tisíců.


Tak....a kde teď hledat chybu?


Zaznamenáno