Kde se používají vodiče PEL a PEM?

<< < (2/3) > >>

Jiří Schwarz:
Citace: Daniel Hudzík  26.07.2011, 22:05

Poslat dotaz na vyrobcu, aby som sa pri pripadnom pru*eri mal na koho odvolat.

Výrobe tvrdí, že když mi to "spojení" vadí, mohu si ho odpojit, že když nedojde k jinému poškození přístroje, tak tímto zákrokem mi nezanikne záruka  (dance)

Milan Hudec:
Vodič PEM jsem si teoreticky vykonstruoval v obvodu FELV (zdroj nesplňující... .. nabíjející baterii s vyvedeným středem),  ale PEL nevím, nevím.

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec.  27.07.2011, 10:30

Vodič PEM jsem si teoreticky vykonstruoval v obvodu FELV (zdroj nesplňující... .. nabíjející baterii s vyvedeným středem),  ale PEL nevím, nevím.

Tak to já bych věřil ČSN 33 2000-1, ed.2, obrázek 6 a představil bych si to třeba u takové "Teslácké radiostanice ZR20" s nabíječem "FELV",  kde ten vodič záporného pólu DC rozvodu bych považoval v části nezi nabíječem a "uzemněnou kostrou radiostanice" za PEL.
Ale nechápu poznámku pod zmíněným obrázkem - PEL a PEM vodiče nejsou vodiče přenášenící napětí, ale vodiče vedoucí pracovní proud

Daniel Hudzík:
Citace: Milan Hudec.  27.07.2011, 10:30

Vodič PEM jsem si teoreticky vykonstruoval v obvodu FELV (zdroj nesplňující... .. nabíjející baterii s vyvedeným středem),  ale PEL nevím, nevím.

PEL by sa dal najst v niektorych napajacoch pre telekom. Tam byva uzemneny L+

Milan Hudec:
Citace: Daniel Hudzík  27.07.2011, 11:38

PEL by sa dal najst v niektorych napajacoch pre telekom. Tam byva uzemneny L+

A o kolika Voltech hovoříte?,  žiji v tom, že vodič PEL může být pouze v síti nad napěťovou kategorii SELV či PELV (FELV sem teď raději nepletu).