Kde se používají vodiče PEL a PEM?

(1/3) > >>

Milan Hudec:
Při pročítání nové normy ČSN EN 604 45 ed.4 jsem se po nějakém čase opět setkal s těmito názvy, v praxi jsem je ovšem neviděl.
Setkáváte se s nimi, případně jak se dimenzují (jako PEN)?

Štefan Beláň:
Citace: Milan Hudec.  26.07.2011, 15:41

Při pročítání nové normy ČSN EN 604 45 ed.4 jsem se po nějakém čase opět setkal s těmito názvy, v praxi jsem je ovšem neviděl.
Setkáváte se s nimi, případně jak se dimenzují (jako PEN)?


TO: Hudec

Pravděpodobně jste se upsal   :)- správně  ed. 3 a ne ed. 4 (ta zatím není).
Jedná se o kombinovaný ochranný vodič v DC sítích - viz přílohy.
Jelikož se jedná o kombinovaný ochranný vodič, předpokládám,  že pro dimenzovaní platí obdobné podmínky jako pro vodič PEN. Stále se jedná o síť TN-C (DC),  pokud je ochranný vodič PEL-PEM uzemněný.

PS: Zatím jsem se s problematikou dimenzování rozvodů DC v praxi nesetkal. :-\

Štefan Beláň:
Citace: Štefan Beláň  26.07.2011, 20:59

TO: Hudec
Pravděpodobně jste se upsal   :)- správně  ed. 3 a ne ed. 4 (ta zatím není).


Omluva - beru zpět, je již opravdu ed. 4. (doh)

Jiří Schwarz:
Dobře. Představme si střídač, který je napájený DC 24 nebo 48V. Kladný pól je zemněný. Zásuvka s výstupním napětím AC 230V má ochranný kolík spojený s přívodním "uzemněným" vodičem DC rozvodu.
Považovat tento vodič, který je pracovní pro DC soustavu a ochranný pro AC soustavu za PEN, nebo PEM nebo to je takový paskvil, že by bylo lepší nechat výrobce, ať se tím "nechá vy...?
Jak by se měl takový vodič dimenzovat? Porovnat DC a AC stranu a "dát to silnější"?

Daniel Hudzík:
Citace: Jiří Schwarz  26.07.2011, 21:57

Dobře. Představme si střídač, který je napájený DC 24 nebo 48V. Kladný pól je zemněný. Zásuvka s výstupním napětím AC 230V má ochranný kolík spojený s přívodním "uzemněným" vodičem DC rozvodu.
Považovat tento vodič, který je pracovní pro DC soustavu a ochranný pro AC soustavu za PEN, nebo PEM nebo to je takový paskvil, že by bylo lepší nechat výrobce, ať se tím "nechá vy...?
Jak by se měl takový vodič dimenzovat? Porovnat DC a AC stranu a "dát to silnější"?

Poslat dotaz na vyrobcu, aby som sa pri pripadnom pru*eri mal na koho odvolat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana