Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?

(1/11) > >>

Miroš Jan:
Moderátor: Původní "Nové obvody připojené na stávající jističe? " nelze považovat za výstižnou tázací větu, ale za nesmysl!









Firma provedla rekonstrukci sociálek v září 2007.
Tyto sociálky jsou součástí veřejně přístupných prostor, kde je elektroinstala ce z roku 1976.
Firma natahala nové kabely, osadila nové svítidla, vypínače, zásuvky, osoušeče rukou a el.
Průtokové ohřívače vody.
Toto vše bez projektové dokumentace.
Při demontáži krycí masky rozvaděče, jsem zjistil, že veškeré nové kabelové vývody, jsou připojeny na stávající staré jističe IJV.
Páni kolegové revizáci, jak toto řešíte?

Vít Rotrekl:
A v čem vidíte konkrétní problém?
 - chybí dokumentace - OK s tím souhlasím
 - napojení na staré jističe? - pokud vyhovují průřezy a impedance na předřazené jištění - neviděl bych problém
 - snad jedině že bych tam chtěl chránič na zásuvky v umývacím prostoru

Milan Hudec:
Každý obvod někde začíná a má své prvky (třebas jistící prvek, vedení, zásuvka),  a když buduji obvod nový, tak musí být i tyto prvky nové, či v předpokládaném O.K. stavu, a za to se jistič provozovaný od éry Květinových dětí jistě nedá považovat.

Lubomír Jindra:
Závady rozděluji na závažné (v tom případě je verdikt "není bezpečné"),  méně závažné a technického charakteru.
Chybějící pr.dok. u periodické revize je závada technického charakteru.
Pokud jsou v elektroinstala ci staré jističe, respektive pokud je elektroinstala ce dle starších ČSN (bez RCD atp.) v závěru mimo závady píši doporučení rekonstrukce pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti (staré jističe...) dle platných ČSN.....

František Šohajda:
Zatím jsem nikde nečetl že jistič třeba po XY letech se musí vyměnit....
Když se nemění jištění, projekt není vyžadován!
Není to z mé hlavy, ale od hlav "pomazaných" ze školení....!
Měření impedance, odporu vodičů by mělo odhalit napálené kontakty jističe a podobné věci....

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana