Jak rychle má vypínat proudový chránič?

<< < (2/2)

Karel Kosina:
Nevím ve kterém jazyku je význam slova General=standartní,pokud jsou některá slova převzatá,tak většinou je tomu tak z anglického jazyka kde General=hlavní,obecný,celkový-dá se i vyložit jako základní.
S by se dalo jako S=selektivní takto vyložit.
G - s vysokou odolností proti rázovým proudům trvajícím max. 10 ms = zpoždění při vypnutí min.10 ms
Mohou být použity pro ochranu živých i neživých částí.
S - s vysokou odolností proti rázovým proudům trvajícím max. 40 ms = zpoždění při vypnutí min. 40 ms
Nutno upozornit,že vzhledem k většímu zpoždění vypnutí,mohou být tyto typy S použity pro ochranu jen neživých částí.

Georgis Fasulis:
Souhlas s panem Hasalou. "S" se nesmí použít pro ochranu před dotykem živých částí. Už to tu bylo mockrát v diskusích uvedeno, přesto pro jistotu ještě jednou zopakuji, že chrániče 30 mA (G a -) se sice používají pro ochranu před dotykem živých částí, ale jen jako DOPLŇKOVÁ! Nikoliv jako základní.
To, že se "S" nesmí použít pro ochranu živých částí je zajištěno právě tím, že se nevyrábí s rez. proudem 30mA, ale až 100mA. A 100mA zase nevyhovuje pro doplňk. ochranu živých částí, takže se nikdo nemůže splést. Doufám, že jsem to nenapsal moc nepřehledně :-)

Jaroslav Hasala:
To Fučík:

Nepamatuji si přesně, jakým způsobem jsem došel ke tomu výkladu písmene "G",  ale ten váš výklad se mi nějak nepozdává.
Dovoluji si také upozornit, že proudové chrániče se nejdříve začaly používat právě v Německu a chrániče "G" byly zkonstruovány primárně kvůli bouřkám.

Georgis Fasulis:
Oprava: V mém prvním příspěvku mělo být - SOUHLAS s panem Kosinou! Na jeho příspěvek jsem navazoval. Oběma pánům se za omyl omlouvám. :-)
O původu písmene "G" nevím a tak se k tomu nevyjadřuji. S - selekce je jasná tam se to přímo nabízí.

Otakar Dosbaba:
Označení G jako bouřka :-),  jak píše pan Hasala jsem také někde četl. Tuším, že to bylo v některém z výkladů na IN-ELu a dokonce v některém z katalogů.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana