Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Radovan Fišer:
Je možné, že když přes něj pošlu několik A (1 fází), tak stačí ještě bliknout žárovka 25W (230V), dřív než chránič vybaví? Jaká je na to norma?
Otakar Dosbaba:
Obyčejný chránič by měl vybavit během několika málo ms, chránič s označením "G" pro potlačení výpadku při činnosti přepěťových ochran do 10ms a selektivní "S" pro řazení více fíček za sebou do 40ms. Časy jsou ale v praxi o něco kratší. Bliknutí žárovky je patrné především díky setrvačnosti (tepelné kapacity) vlákna, než vychladne.
Jaroslav Hasala:
Ověřováním proudových chráničů se kromě jiných zabývá hlavně norma ČSN 33 2000-6-61 (Elektrické instalace budov - revize). Maximální vypínací časy jsou uvedeny v přílohách NK 1-2. Při zatížení jmenovitým reziduálním proudem chrániče musí obyčejné a chrániče "G" vypnout do 0,3 s (300 ms), selektivní chrániče "S" do 0,5 s.
Při měření s použítím pětinásobku jmenovitého proudu musí být u obyčejných chráničů vypínací čas nejvíce 40 ms, u chráničů "G" vypínací čas nejméně 10 ms, nejvíce 40 ms.
Podle mých zkušeností typický vypínací čas proudového chrániče 25(40)/4/0,03 (nejčastěji používaný) bývá kolem 10 - 20 ms. Zkouším to přístrojem PU 191, při zatížení jmenovitým reziduálním proudem chrániče.
Jinak ještě, chrániče typu "G" se začaly používat hlavně kvůli vypadávání obyčejných chráničů za bouřky, vlivem přepěťových špiček. (G = gewitter = německy bouřka). Proto je u těchto chráničů stanoven i minimální vypínací čas (10 ms), při jakémkoliv reziduálním proudu.
:
TROUFÁM SI TVRDIT,ŽE OZNAČENÍ PR. CHRÁNIČE PÍSMENEM-G- NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S BOUŘKOU,ALE JE TO ODVOZENO OD SLOVA "GENERAL-standartní".písmeno "S"-SELEKTIVNÍ
Radovan Fišer:
Diky moc. RF
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana