Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak použít jeden frekvenční měnič na dva motory?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak použít jeden frekvenční měnič na dva motory?  (Přečteno 4334 krát)
Lubomír Prudek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.07.2011, 22:51 »

Moderátor:
"Frekvenční měnič na dva motory?" neni jasná diskusni otázka. Skladba věty se probírá na prvním stupni základní školy.


Potřeboval bych řídit dva 3-fázové asynchronní motory v protifázi (jeden se bude točit doprava a druhý doleva) se stejnými otáčkami.
Jeden motor má výkon 180W, 1350 ot./min,  380/220V. Chtěl bych poradit, jestli se mohou řídit pouze jedním frekvenčním měničem o výkonu 0,75 kW. Někde jsem četl, že výkon frekvenčního měniče by měl být 2x větší než výkon motoru kvůli zatěžování momentu, rozběhu a tak.
Pozn. Frekvenční měnič bude napájen pouze 230V, ale to by nemělo vadit, jenom bude vetší odběr ze zásuvky, měnič už si sám vytvoří tři fáze pro napájení motorů, doufám? Použitý frekvenční měnič Omron sysdrive 3g3ev-inverter.
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.07.2011, 10:00 »

Moderátor:
"Frekvenční měnič na dva motory?" neni jasná diskusni otázka. Skladba věty se probírá na prvním stupni základní školy.


Potřeboval bych řídit dva 3-fázové asynchronní motory v protifázi (jeden se bude točit doprava a druhý doleva) se stejnými otáčkami.
Jeden motor má výkon 180W, 1350 ot./min,  380/220V. Chtěl bych poradit, jestli se mohou řídit pouze jedním frekvenčním měničem o výkonu 0,75 kW. Někde jsem četl, že výkon frekvenčního měniče by měl být 2x větší než výkon motoru kvůli zatěžování momentu, rozběhu a tak.
Pozn. Frekvenční měnič bude napájen pouze 230V, ale to by nemělo vadit, jenom bude vetší odběr ze zásuvky, měnič už si sám vytvoří tři fáze pro napájení motorů, doufám? Použitý frekvenční měnič Omron sysdrive 3g3ev-inverter.

Dotaz by som skor adresoval vyrobcovi frekv. menica, ci podporuje/doporucuje taketo zapojenie. Ono aj ked su motory rovnakeho typu/serie, nemusia mat nutne rovnaky zaberovy prud/moment etc... A to by sa Vasmu menicu nemuselo pacit. Ako budete riesit 2 enkodery? ci budete sledovat len 1 motor.? Potom vsak nebudete mat kontrolu nad druhym.

Idealne riesenie, 2 menice, pre kazdy motor zvlast a spolocne riadenie menicov.
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.07.2011, 13:44 »

Úplně běžně se tento způsob, tedy provoz dvou i tří stejných motorů z jednoho měniče používá.Nelze používat vektorové řízení a je nutno proti přetížení chránit jednotlivé motory tepelným relé, poruchové kontakty jednotlivých motorů zařadit do blokování měniče.Rozběho vá i doběhová rampa je stejná pro oba (všechny) motory.
Zaznamenáno
Lubomír Prudek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.07.2011, 17:06 »

Děkuji za odpovědi, moc pomohli. Řízení musí být tedy skalární, na tom jsem zapomněl.
Zaznamenáno