Pokud je v obvodu oddělovací transformátor 1:1 a za ním (směrem ke spotřebiči) připojen je proudový chránič, není pak chránič zbytečný? Pokud už nemá zbývající část obvodu potenciál vůči zemi, tak by v případě uvolnění fáze na kostru spotřebiče neunikal žádný reziduální proud a chránič by nevybavil. Chápu to dobře?
Pokud bude chránič skutečně hned za trafem před rozdělením rozvodu k jednotlivým spotřebičům, bude skutečně v jednoduchých případech na "k ničemu", jiná situace nastává, pokud by každá odbočka měla chránič svůj, po první závadě (obdoba IT sítí) jsou již splněny podmínky pro funkci chrániče se všemi jeho nedostatky při nasazení chrániče obyčejného bez jeho pravidelného testování, pak se může stát, že za 1000kč máte, teď přemýšlím co, asi slušně řečeno nic.