Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?

(1/7) > >>

Martin H.:
Do podomietkovej krabice 15 x 15 cm sú vyvedené káble dvoch okruhov, jeden svetelný, jeden zásuvkový. Mám tak dve samostatné sady káblov a každá z nich sa bude prepájať WAGO svorkami podľa schémy.

Pamätám si pravidlo z normy, že v jednej krabici sa môžu ukončiť káble len jedného okruhu, lenže neviem, či sa to týka len krabíc na vypínače alebo aj mojej podomietkovej.

V prípade, že áno, môžem vložiť dovnútra menšiu krabičku pre jeden okruh a zvyšný priestor využijem pre druhý. Bude to potom v poriadku?

Milan Hudec:
Citace: Martin H.  13.07.2011, 14:38

Do podomietkovej krabice 15 x 15 cm sú vyvedené káble dvoch okruhov, jeden svetelný, jeden zásuvkový. Mám tak dve samostatné sady káblov a každá z nich sa bude prepájať WAGO svorkami podľa schémy.

Pamätám si pravidlo z normy, že v jednej krabici sa môžu ukončiť káble len jedného okruhu, lenže neviem, či sa to týka len krabíc na vypínače alebo aj mojej podomietkovej.

V prípade, že áno, môžem vložiť dovnútra menšiu krabičku pre jeden okruh a zvyšný priestor využijem pre druhý. Bude to potom v poriadku?

Záleží, zda používáte vedení v trubkách, či vedení kabelová pod omítkou?

Martin H.:
Citace: Milan Hudec.  13.07.2011, 20:26

Záleží, zda používáte vedení v trubkách, či vedení kabelová pod omítkou?


Káble (bežné CYKY) prichádzajú z rôznych strán, niektoré sú zamurované pod omietkou, niektoré vedú v FXP cháničkách cez priečku do priestoru nad sadrokartónový m stropom vedľajšj miestnosti. Nič nie je vedené povrchovo.

Štefan Beláň:
Citace: Martin H.  13.07.2011, 14:38


...Pamätám si pravidlo z normy, že v jednej krabici sa môžu ukončiť káble len jedného okruhu....?


TO: Marih H.

Pamatujete si to dobře a proto se tohoto pravidla držte jako každý profík.  :)

Pokud je vedení z kabelů, tak nemá v jedné krabici kabel jiného obvodu co dělat. Protahovat různé obvody stejnou krabicí a spojovat pouze jeden z obvodů bylo povoleno pouze u průběžného vedení jedno-žilových vodičů v trubkách, což se dnes již moc neprovádí.

Milan Hudec:
Normou řešení dvou kabelů různých obvodů v jedné krabici přímo zakázáno není, v případě využití vícežilového kabelu k tomuto účelu s takovým využitím jediné krabice samozřejmě i počítá.
Jak ovšem uvádí p.Beláň, není to řešení hodné elektrikáře.
Navíc je vhodné instalaci provést tak, aby nijaké spojovací krabice nebyla vůbec instalována.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana