To se mýlíte. Zátěžový proud se zvedal postupně a termokamerou se sledovalo chování jednotlivých spojů. 100A tam šlo až po nějaké 1-1,5h pokusu.Už si nevzpomínám od jaké hodnoty jsme začínaly, ale bylo to pod dovolený zátěžový proud udaný výrobci svorek.
Aha, díky za upřesnění.
Při mém soukromém dlouhodobém pokusu je na tom nejlépe právě pájený spoj, poté věneček s vodičem do očka+pérová podložka, pak na cca. stejné úrovni WAGO, čokoláda, kroucený spoj bez letování a věneček s jednostranným zavedením vodiče pod hlavu šroubku a nejhůře je na tom věneček s vodičem do očka bez použití pérovky.
Používám 2,5mm vodiče, zatěžuji cca.25A po dvě hodiny a měřím teplotu.
Sestavu mám ve vlhkém sklepu aby spoje dostaly zabrat, měření provádím cca. vždy po půl roce.