Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?

(1/2) > >>

Milan_Sk:
Stretávam sa pojmami pri striedavej elektrická sieti
TN – C ,   spoločný neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN –  S ,   osobitne zapojený neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN  – S/C ,   zložená sústava
TT ,   osobitné uzemnenie elektrotechnic kého zariadenia
IT ,     uzemnený transformátor cez impedanciu
Niesú mi jasné siete TT a IT, prosím o vysvetlenie. Prípadne v ktorých krajinách sa používajú.

Daniel Hudzík:
Citace: Milan_Sk  17.06.2011, 22:19

Stretávam sa pojmami pri striedavej elektrická sieti
TN – C ,   spoločný neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN –  S ,   osobitne zapojený neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN  – S/C ,   zložená sústava
TT ,   osobitné uzemnenie elektrotechnic kého zariadenia
IT ,     uzemnený transformátor cez impedanciu
Niesú mi jasné siete TT a IT, prosím o vysvetlenie. Prípadne v ktorých krajinách sa používajú.


v praxi
TT -  vediete len L a N vodice, PE si vzdy "vyrobite" osobitnym zemnicom spolocnym pre celu instalaciu
IT - vediete len L vodice (vedenie vn napriklad - aj ked to neni uplne tak- pouziva sa nizkoimedacne uzemnenie a pod) - uzemnenie ma kazde zariadenie vlastne

Jirka Š. Svejkovský:
Síť TT se dnes používá vyjímečně. K vedení poruchového proudu ke zdroji používá uzemnění, což není zrovna optimální. Proto je předepsán proudový chránič. Setkáte se s ní poblíž trakce (ČD),  kde je spojení transformátoru s trakcí nežádoucí (možná vysvětlí někdo od dráhy). A možná na Žižkově.

Síť IT se používá buď na vn/vvn, kde převažují výhody takového řešení nebo u sítě nn tam, kde by porucha izolace mohla způsobit velkou škodu (továrny). První porucha (zkrat jedné fáze proti zemi) je pouze signalizována a obvykle se řeší až později, když je to vhodné. Při druhé poruše (zkrat další fáze proti zemi) se síť IT chová jako TN - dojde k vypnutí.

Obrázky najdete v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

František Šohajda:
IT sítě se používají hojně třeba na operačních sálech,JIP a pod. odděleních v každé nemocnici jak u nás, tak i ve světě.../jde o maximální bezporuchovost a bezpečnost/
Má tato síť některé přednosti oproti jiným....zejmé na při provozu  důležitých přístrojů, zejména udržující pacienta při životě.....
/Je to na delší debatu... ;)/

Milan_Sk:
Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana