Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?

<< < (2/4) > >>

Milan Hudec:
To Svejkovský - lednička (motor) také vytvářejí nadfrekvence unikajících proudů, kvůli kterým "normální" chránič může vypadnout.

To Fuk - je to doplnění staré instalace (ale již v TN-S) chráničem, bohužel pro celý objekt jsou pouze dva zás. okruhy, přičemž v jeden z nich napájí ledničku a spoustu dalších "drobných" (i časově) odběrů (TV, lampička, mikrovlnka, varná konvice, plotýnkový vařič, atd.).
V objektu rekonstrukce "nemožná" ,  pouze jde o to zvednout bezpečnost a zároveň mít "jistotu",  že lednice nevyteče.

V tomto případě se mě zdá char. U jako dobrá volba, ale jak uvádím, nemám s tímto typem prakt. zkušenost.

Jirka Š. Svejkovský:
Zklamu vás, pro účel ochrany před úrazem, pokud vím, se nevyrábí. Pouze jako ochrana zařízení.

Co to máte za ledničku, že vám vyrábí takový binec? Obvykle to nedá ani pračka a to je jiná třída!

Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Hudec.  16.06.2011, 20:54

To Svejkovský - lednička (motor) také vytvářejí nadfrekvence unikajících proudů, kvůli kterým "normální" chránič může vypadnout.


Nepamatuju si, že by u ledničky, která je v pořádku byl problém s vypadávajícím chráničem.. Nepřeháníte to trochu?

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  16.06.2011, 21:04

Zklamu vás, pro účel ochrany před úrazem, pokud vím, se nevyrábí. Pouze jako ochrana zařízení.

Co to máte za ledničku, že vám vyrábí takový binec? Obvykle to nedá ani pračka a to je jiná třída!


Je to mrazák 30let starý (ještě z Jednoty),  chránič G je na hraně.

Počítám s těmi 100mA (pořád lepší než nic)

Jirka Š. Svejkovský:
U mrazáku bych na FI netrval. Vyřešil bych to místním pospojováním.