Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?

<< < (3/4) > >>

Radim Strycharski:
Provoz 30 let starého mrazáku asi nebude moc ekonomický.  :'(

Milan Hudec:
No jo, ale v objektu zdaleka nevychází smyčka, původní chránič 300mA poté, co ho mrazák několikrát vyhodil majitel vymontoval a vyměnil na burze za přepěťovou ochranu.

Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec.  16.06.2011, 21:28

No jo, ale v objektu zdaleka nevychází smyčka

Právě proto to místní pospojování.

Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski  16.06.2011, 21:32

Právě proto to místní pospojování.

V běžné instalaci bytu či domku nastávají podmínky pospojování "automaticky",  ochranné vodiče nejsou tak dlouhé, že by vzorec nevyšel, takže pospojení tam je, ale já bych  stejně raději viděl i ten chránič.

Fuk Tomáš:
Obyčejný PF7 má rázovou odolnost 250 A - to vám ten motor mohl klidně vyhazovat.
PF7 /G má rázovou odolnost 3 kA - takový šťouch tam už určitě nevyrobíte, když je impedance smyčky na hraně.
PF7 /U má rázovou odolnost 5 kA - to už není žádný přínos navíc. Má ale taky dobu nepůsobení 40 ms a jm. reziduální proud 100 mA, takže osoby moc neochrání.
Proč myslíte, že G je na hraně? To má ten motor tak těžký rozběh?