Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
Josef Palán:
Jedná se o plynovou kotelnu osazenou třemi kotly á 90kW.
Bude se zřejmě jednat o vnější vlivy normální.
Chtěl bych se dozvědět na základě jakého předpisu?
Miroslav Revús:
Podľa ČSN EN 60079-10 súbežne s ČSN 33 2000-5-51.
Pavel Ryšavý:
podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 z roku 2010 určíte VV,
podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 z roku 2007 včetně Změny 1 z roku 2010 Tabulka NA4 a následujících zatřídíte jako normální, nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné,
(a pokud nebudete něčemu v 5-51 rozumět tak se koukněte do ČSN EN 60721 soubor, případně u AM vlivů do EN 61000 soubor)
a podle ČSN EN 60079-10-1 z roku 2009 z hlediska zón s nebezpečím výbuchu
Jednoduché o:-) o:-)
Pavel Ryšavý:
Citace: Josef Palán 10.06.2011, 11:24
Chtěl bych se dozvědět na základě jakého předpisu?
Měl by jste se to dozvědět z protokolu o určení vnějších vlivů, který vypracuje odborná komise, neurčujte si to sám, strkáte hlavu do oprátky.
Miroš Jan:
Pánové nepřeháníte to ?
Kotel s tepelným výkonem 90kW,(teda aspoň předpokládám, že tomu tak je), je malý výkonem, a v případě 3 kusů, je to kotelna III kategorie.
Dle ČSN 07 0703, čl. 7.10, zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. :)
Takže uvažovat s výbuchem no tone. Prostě z hlediska el. Zařízení, je to prostor normální.
Je tam jediná výjimka, a to v případě, pokud je instalováno plynové odvětrávací potrubí.
Toto potrubí je ale vždy zakončeno mimo vlastní prostor kotelny.