Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?

(1/12) > >>

honza.hk:
Obracím se na toto fórum s dotazem ohledně proudové ochrany, která vypíná osvětlení bazénu.
V bazénu je použito bazénové osvětlení 12V/100W.
V rozvaděči pro bazén je umístěno bazénové trafo (určeno pro bazény, dodáno s bazénem).
Celkem pravidelně dochází k tomu, že při rozsvícení bazénu vypne proudová ochrana (kombinovaný jistič 6A/proud.ochrana).
Pokud nechám světlo rozsvícené a nahodím ochranu, tak se to většinou chytne, ale někdy ne a stále to padá.
Pak jsou dny, kdy zapnu světlo a ono se bez potíží rozsvítí, ale to je tak 1x z 10 pokusů. Jistič/ochrana je umístěn uvnitř domu, rozvaděč (IP55) s trafem pro bazén je umístěn venku pod přístřeškem v altánu.
Tedy zcela mimo možnost deště atd.
Velice prosím o radu.

Petr Doležal:
Dělalo to odjakživa?
Jaký má trafo 230/12V výkon?
Jakou charakteristik u má ten jistič a chránič?
Poznáte zda to vyply nadproudové spouště jističe či chránič?

honza.hk:
...ještě bych měl možná doplnit, že mám v domě starý rozvod, tedy pouze 2 vodiče a N je spojen na kolík. Nevím zda to může mít nějakým způsobem vliv.

honza.hk:
parametry trafa doplním, musím se podívat na štítek. Jinak to dělalo od začátku. Nepoznám zda to vypnul jistič či chránič. Lze to nějak rozpoznat?

Petr Doležal:
Pominu-li chránič na dvojvodičovou síť (nějaké zmatené),  tak se s přihlédnutím na nepravidelné padání jističe domnívám, že to dělá magnetizační proud trafa a záleží v jaký okamžik ho sepnete. Lze svítidla odepnout a trafo zapínat naprázdno?